梁筋后植
wenqingask
wenqingask Lv.3
2008年10月24日 21:42:25
来自于建筑施工
只看楼主

某工程,施工时忘记了插筋,将一悬挑梁钢筋漏插了,请问是否可以后植筋(膨胀螺栓或化学植筋)处理?衍生问题,梁、板等主筋是否可以后植?还需要做哪些工作?比如资料等谢谢![ 本帖最后由 wenqingask 于 2008-10-24 21:45 编辑 ]

某工程,施工时忘记了插筋,将一悬挑梁钢筋漏插了,请问是否可以后植筋(膨胀螺栓或化学植筋)处理?
衍生问题,梁、板等主筋是否可以后植?还需要做哪些工作?比如资料等
谢谢!


[ 本帖最后由 wenqingask 于 2008-10-24 21:45 编辑 ]
免费打赏
wenqingask
2008年10月24日 22:05:04
2楼
我在《混凝土结构后锚固技术规程JGJ 145-2004》中看到如下文字, 请大家点评。
回复
wenqingask
2008年10月24日 22:17:30
3楼
此段为条文说明
——不知该规程是否适用我一楼所提的问题。
回复
zlixiuming1981
2008年11月04日 11:34:47
4楼
2楼讲的很清楚了,下来,你仔细看看吧,会有帮助的.:) :) :) :) :) :) :) :)
回复
刀俎上的鱼
2009年12月24日 14:06:47
5楼
这个规范怎么没有下载啊
回复
waltp
2009年12月30日 21:18:13
6楼
4.1.3条应该说的比较明白了,不过也有可能楼主的情况不是那样。图纸(含标准图)对钢筋的锚固长度要求还是比较高的,特别是受拉部位
回复
archerlong
2010年01月08日 00:10:27
7楼
luguo学习一下
回复
wudi790508
2010年01月25日 10:35:16
8楼
做植筋就完了,做完后作此拉拔实验就完了
回复
gaobao762100
2010年01月25日 13:33:07
9楼
这种情况是可以采用化学植筋的方法的,有些就不能。因为其锚固端可以认为是一个节点,但有些植筋后起到的是将原有构件加长的就不可了,例如:将原有悬挑构件加长改为非悬挑构件。
回复
刀俎上的鱼
2010年02月02日 11:14:36
10楼
不建议这样。以后施工时要注意了。这样很容易出问题的
回复