我们公司在上海一个一万级无尘室系统很简单一台水冷螺杆机制冷量119RT3台水泵 1冷却塔3个空调箱{表冷电极加湿} 自控系统无尘室面积800平方米由于我们老大偷工减料在空调箱上没有装电加热进入10月份调试后室内温湿度无法控制因为自控优先控制湿度当空调运行时室内温度减低湿度升高自控控制冷水阀不断开启来除湿造成室内温度不断变低
系统很简单
一台水冷螺杆机
制冷量 119RT
3 台水泵 1 冷却塔
3 个空调箱 { 表冷
电极加湿 } 自控系统
无尘室面积 800 平方米
由于我们老大偷工减料在
空调箱上没有装电加热
进入 10 月份调试后
室内温湿度无法控制
因为
自控优先控制湿度
当空调运行时
室内温度减低
湿度升高
自控控制冷水阀不断开启
来除湿
造成室内温度不断变低
湿度不断升高
为此我调高主机的出水温度和输出
开机运行 2 个多小时后
温度稳定在 15
相对湿度稳定在 80
快一个月了每天差不多都这样
【】进入正题
但现在最大的问题是明天晚上 8 点多
工人下班我
关闭除空调箱风机以外的其他设备 { 制冷主机
水泵
室内设备等 } 后
室内
温度开始正常升高
但湿度
在 20 多分钟内几乎到 100
室内墙壁
设备上都出现凝结水,然后就开始慢慢减低直到和室外湿度一样。
【【现在我就是想不明白
为什么制冷主机关闭后
湿度会上升啊
一个月了天天都出现
天天想这个问题
真见鬼了
请高人指点啊