湿度难题请高人指点 问题较麻烦
zzq198699
zzq198699 Lv.2
2008年10月24日 21:07:36
只看楼主

我们公司在上海一个一万级无尘室系统很简单一台水冷螺杆机制冷量119RT3台水泵 1冷却塔3个空调箱{表冷电极加湿} 自控系统无尘室面积800平方米由于我们老大偷工减料在空调箱上没有装电加热进入10月份调试后室内温湿度无法控制因为自控优先控制湿度当空调运行时室内温度减低湿度升高自控控制冷水阀不断开启来除湿造成室内温度不断变低

我们公司在上海一个一万级无尘室
系统很简单
一台水冷螺杆机
制冷量 119RT
3
台水泵 1 冷却塔
3
个空调箱 { 表冷
电极加湿 } 自控系统
无尘室面积 800 平方米
由于我们老大偷工减料在
空调箱上没有装电加热
进入 10 月份调试后
室内温湿度无法控制
因为
自控优先控制湿度
当空调运行时
室内温度减低
湿度升高
自控控制冷水阀不断开启
来除湿
造成室内温度不断变低
湿度不断升高
为此我调高主机的出水温度和输出
开机运行 2 个多小时后
温度稳定在 15
相对湿度稳定在 80
快一个月了每天差不多都这样
【】进入正题
但现在最大的问题是明天晚上 8 点多
工人下班我
关闭除空调箱风机以外的其他设备 { 制冷主机
水泵
室内设备等 }
室内
温度开始正常升高
但湿度
20 多分钟内几乎到 100
室内墙壁
设备上都出现凝结水,然后就开始慢慢减低直到和室外湿度一样。
【【现在我就是想不明白
为什么制冷主机关闭后
湿度会上升啊
一个月了天天都出现
天天想这个问题
真见鬼了
请高人指点啊
免费打赏
lxw99999
2008年10月26日 08:44:59
2楼
制冷主机关闭后你送进的空气单位体积里的含湿量增加了,和室内的冷空气相遇,温度降低,就有凝结水出来了.
回复
niyuetong
2008年10月26日 10:12:34
3楼
过渡季节全新风送风
有较高要求增加电加热
回复
nky6666
2008年10月26日 18:59:54
4楼
赶紧加电加热器吧,这样湿度就下来了
回复
jian2194
2008年10月27日 09:20:00
5楼
把新风阀 关闭
看看问题能不能解决.

个中原因 自己先想 哈
回复
ydvke
2008年10月27日 11:31:06
6楼
胆子也太大了点.加热也敢闪...
回复
zzq198699
2008年10月28日 12:14:49
7楼
光闭新风阀 这个过程还是会发生 不过这个过程的时间变长了
回复
rockgen
2008年10月28日 14:30:07
8楼
偷工减料都不会。。。。
回复
superarcher
2008年10月28日 15:44:20
9楼

争取了时间,等墙壁、设备的表面温度升高了,就不会出现冷凝水了。
回复
feitu_1982
2008年10月29日 11:13:32
10楼
偷工减料都不会,电加热都敢不装 强!!
回复
feitu_1982
2008年10月29日 11:15:09
11楼
偷工减料都不会,电加热都敢不装 强!!
你把控制方式改一下的,改为温度优先模式,看看怎么样的
回复