只看楼主

设计院提供风盘进出水温度为60度进,50度回水水源热泵机组的标准进出水温度为40度进,45度出水;那么,是否我在机组选型时按照设计院提供的60/50来选择呢?感觉COP降低了不少啊,相比较45/45而言。

设计院提供风盘进出水温度为60度进,50度回水
水源热泵机组的标准进出水温度为40度进,45度出水;
那么,是否我在机组选型时按照设计院提供的60/50来选择呢?
感觉COP降低了不少啊,相比较45/45而言。
免费打赏
summer_cad
2008年10月24日 11:24:19
2楼
跟设计师沟通一下
60/50这是锅炉的标准;