只看楼主

地下车库的消防排烟管,我在设计时采用不燃无机玻璃钢风管,消防局审核时居然要我提供其防火性能报告否则不能确定其耐火极限,请问诸位有没遇过这样的问题?是如何解决的?

地下车库的消防排烟管,我在设计时采用不燃无机玻璃钢风管,消防局审核时居然要我提供其防火性能报告否则不能确定其耐火极限,请问诸位有没遇过这样的问题?是如何解决的?
免费打赏
ybhvac
2008年10月24日 15:11:36
2楼
叫厂家向消防局提供相关检测报告就行了
回复
天边一只雁
2010年09月16日 22:42:01
3楼
不建议使用,虽然听讲防火好,但是防潮性能很差,一遇雾水即开始变形及碱化得很难看,外表像长了很多水泡。风管与风管接口是法兰形式,连接螺栓容易锈掉。
个人认为还是用镀锌钢板比较好控制施工的工艺及寿命比较长。

本人已有两个项目使用无机玻璃风管了, 因为施工制作过程中 跟得不紧,容易偷工减料,到后期使用过程中,才追悔莫及呀!!

[ 本帖最后由 chen088304 于 2010-9-16 22:43 编辑 ]
回复