35KV主变低后备保护取10KV PT侧电压问题
比拉鱼
比拉鱼 Lv.2
2008年10月22日 23:07:26
只看楼主

本人现设计一35KV变电所,主变室外,本所只有一台10KV出线柜,未设10KVPT柜。出线电缆至100m远的车间变电所。在做主变低后备保护时要取10KV侧电压,请问是否能从100m外的车间变电所10KVPT柜上取100V电压过来,谢谢!

本人现设计一35KV变电所,主变室外,本所只有一台10KV出线柜,未设10KVPT柜。出线电缆至100m远的车间变电所。在做主变低后备保护时要取10KV侧电压,请问是否能从100m外的车间变电所10KVPT柜上取100V电压过来,谢谢!
免费打赏
ysxwm
2008年10月26日 12:15:21
2楼
可以的,没问题。
回复
jiangnanshiwojia
2008年11月01日 14:55:59
3楼
当然可以。
取10kV PT电压的目的:防止低压侧短路时,因变压器短路电压百分比较大,导致高压侧复压元件灵敏度不够。
回复
houyi1981
2008年11月20日 19:53:53
4楼
完全可以
现在很多35kV降压变电站主变高后备取10kV侧电压,可提高保护的灵敏度
回复