开关柜选配
wodebeiying
2008年10月22日 21:45:23
只看楼主

单位安装一地热机组,但厂家只安装187KW热泵机组,及水管路,其他电控要我们自己选配难死我了,大家帮忙配一下 380V一 台总开关柜 187KWх4回 +157KW +125KW 共6回路 总功率1030KW 一 台控制柜 75KW管道泵 х3回(一备)+ 7.5KW多级离心泵 х2(一备) 157KW 一 台控制柜 25KW潜水泵х15回(10备) 125KW 一 台无功补偿柜

单位安装一地热机组,但厂家只安装187KW热泵机组,及水管路,其他电控要我们自己选配
难死我了,大家帮忙配一下


380V

一 台总开关柜 187KWх4回 +157KW +125KW 共6回路 总功率1030KW

一 台控制柜 75KW管道泵 х3回(一备)+ 7.5KW多级离心泵 х2(一备) 157KW
一 台控制柜 25KW潜水泵х15回(10备) 125KW
一 台无功补偿柜

75 KW减压启动器 3台 用于75KW管道泵

以上终端负荷都是水泵

柜里开关怎么选配型号
柜尺寸是多大
免费打赏
wodebeiying
2008年10月23日 18:08:00
2楼
无功补偿柜 500KVAR 柜 体积有多大
回复
gyogun
2008年10月23日 21:31:36
3楼
总开关柜一个不够,你有11个回路了!需要两个,一般这样的柜子大小70*200*70左右,我估的哦!无功补偿柜 500KVAR 柜 体积有多大?电容柜占一个柜子够了!
控制柜根据所需容量配断路器,及电压电流表,互感器.
电容柜建议你买现成的
回复
爱芳的日子
2008年10月24日 00:08:56
4楼
还是全部买现成的比较好。
回复

相关推荐

APP内打开