10kv过流保护,CT极性接反了.
cgh060
cgh060 Lv.2
2008年10月22日 21:35:32
来自于继电保护
只看楼主

最近,在安装高压成套ABB柜时,在保护用CT的极性接反了,请问有什么影响的吗.

最近,在安装高压成套ABB柜时,在保护用CT的极性接反了,请问有什么影响的吗.
免费打赏
jiangnanshiwojia
2008年10月22日 22:50:16
2楼
如果是星形接线或两相不完全星形接线,就没什么影响。
如果是两相三继电器接线,假B相电流增大为1.732倍。
回复
cgh060
2008年10月23日 19:15:44
3楼
说得很好,谢谢你
回复
demonchen
2008年12月30日 22:44:32
4楼
学习了,:lol :lol :lol :lol
回复
zsphn6666
2013年03月08日 15:36:56
5楼
如果三相都接反了,如过流没有方向保护,对保护没有影响。
回复
酉雪
2013年03月18日 10:53:04
6楼
10KV线路保护一般都是两相星型的,过流保护如果没有方向元件投入的话,极性正、反都不影响保护正确动作。
回复
fang8_2
2013年03月19日 13:48:03
7楼
沙发、6#,OKOK
回复
chengfuchun2010
2013年07月04日 16:41:21
8楼
电流互感器的CT极性一般以母线侧为准,即P1接母线侧,P2接线路侧,对应的保护S1接保护输入段,S2接地。假入S2接入保护装置的输入端,S1接地也可以。(主变、发电机中性点CT根据电流的方向调整)