打井的水源热泵换热器进出水温差如何确定?
k-y-w-
k-y-w- Lv.2
2008年10月22日 14:21:10
来自于热泵工程
只看楼主

1、水源热泵夏天室外的进出水温差多少?2、水源热泵冬天室外的进出水温差多少?3、在江苏、上海地区打井夏天的水温多少?冬天的水温多少?4、水源热泵机组在设计时需要哪些关键技术?5、水源热泵机组使用R22制冷剂冬天能否达到60℃?

1、水源热泵夏天室外的进出水温差多少?
2、水源热泵冬天室外的进出水温差多少?
3、在江苏、上海地区打井夏天的水温多少?冬天的水温多少?
4、水源热泵机组在设计时需要哪些关键技术?
5、水源热泵机组使用R22制冷剂冬天能否达到60℃?
yanlufeng
2008年10月22日 21:36:13
2楼
水源热泵的水源水温差应该由所用的机组来决定。
1楼网友;你是想知道“水源热泵机组在设计时需要哪些关键技术?”还是“水源热泵系统在设计时需要哪些关键技术?”有关资料本论坛都能查到。
水源热泵机组厂家给的样本达到60℃的已经很多了。
回复
k-y-w-
2008年10月23日 08:35:34
3楼
水源水温差我也知道由机组所决定,但是我们设计时取多少是人为决定的,请问设计时参数取多少?
回复
zhuxiaosheng105
2008年10月23日 09:15:57
4楼
以前做过几个项目,给楼主一点参考性的建议,冬季井水出水可按10-12度考虑,温差按5-7度考虑,夏季井水出水按18-20度考虑,温差可按9-11度考虑。
根据厂家的机组进行匹配时,注意温差和流量!
其实水源热泵设计的核心就是室外水源水井系统,系统成功与否将决定于此!
回复
yanlufeng
2008年10月23日 10:13:27
5楼
完全同意4楼网友的说法!楼主按此做,没问题!
回复
zdc3349
2008年10月23日 10:24:45
6楼
1、进出水温差一般按照需要设计的,大多数厂家的是5度的,如果按照地下环路热泵工况的温差是11度(进水18出水29)。
2、用R22的出水60度,一般去65度的冷凝温度的话,这时候系统的压力很大的,压缩机要承受很大的压力的,目前还没有听说过。
回复
yuhualq
2008年10月23日 13:21:11
7楼
4楼的朋友,关于“其实水源热泵设计的核心就是室外水源水井系统,系统成功与否将决定于此”请您指教下需要注意的地方。我是新手。谢谢。
回复
yhzzistt
2008年10月28日 10:33:59
8楼
一般水源侧夏季进出水18-29 温差11度
冬季15-7温差8度
打井出水温度要看你的井深了,出水量和水温水质,各个地方都不同。具体要打个实验井测试一下。
R22的一般达不到60度,一般厂家都是134A的。