高层单榀框架及短柱如何处理?
wdg888
wdg888 Lv.2
2008年10月22日 09:10:28
只看楼主

设计中有一酒店;工程概况如下:面积5万平方,共12层,一层4.5米,二层6米,三层以上均为3米;标准层:两侧是客房,中间为3米走廊,大体构成扇形。 结构方案如何选取? 1、框架结构:走廊两侧客房柱上下不对齐,构成单榀框架;此结构形式构造如何处理?由于开间尺寸大,柱尺寸标准层700X700,层高为3米,造成标准层柱均为短柱?是否合理? 2、框剪结构:底层大空间,剪力墙落地受限制。框架柱在标准层照样全为短柱

设计中有一酒店;工程概况如下:面积5万平方,共12层,一层4.5米,二层6米,三层以上均为3米;标准层:两侧是客房,中间为3米走廊,大体构成扇形。
结构方案如何选取?
1、框架结构:走廊两侧客房柱上下不对齐,构成单榀框架;此结构形式构造如何处理?由于开间尺寸大,柱尺寸标准层700X700,层高为3米,造成标准层柱均为短柱?是否合理?
2、框剪结构:底层大空间,剪力墙落地受限制。框架柱在标准层照样全为短柱
22b3443ab522c07687cf.rar
381 KB
立即下载
免费打赏
dxjtxwd
2008年10月22日 17:52:53
2楼
具体建筑地点不详,不清楚抗震设防标准及风荷载大小,但是总建筑高度40.5米,建议还是采用框剪结构,柱轴压比按0.95控制不一定为需要这么大截面,不一定是短柱,而且柱高700在层高3米的情况下也不是短柱
回复
wdg888
2008年10月23日 08:04:34
3楼
抗震烈度:6度 ;风荷栽:0.7;场地类别:II类;地面粗糙度:A类 楼总高:42米
柱跨度:10.8米,挑2.4米阳台;我试算了下,框架柱全为短柱(满足轴压比的前提下)。
我也用框剪结构算过,柱大小减小不多,3-8层柱一般800X800其他层局部才可以用700X700柱
回复
wdg888
2008年10月23日 08:06:04
4楼
非常感谢你的意见,祝你身体康健
回复
cbzy99
2008年10月23日 10:57:27
5楼
像2楼硬粘起来的:L
回复
wilson9879
2008年10月23日 23:59:18
6楼
建筑物200米长,不用分缝吗?按抗震规范高层不应采用单跨框架
回复
wdg888
2008年10月24日 08:41:45
7楼
方案上海一家院做的,初级阶段提出要加设缝,人家不听,调整好后说是户型已经出售,做施工图时房间面积不允许调整。靠了,做图的就是倒霉,人家做俩房间一拼一个楼(40元一平方),交到结构这里都要我们自己处理。真上火`````
回复
qlky2004
2013年02月28日 19:40:10
8楼
关于单榀框架的规范条文在哪里啊?
回复

相关推荐