挠度大了,怎么办?
forfamily
forfamily Lv.2
2008年10月21日 15:12:44
只看楼主

pkpm计算中,梁的挠度大了,怎么办?我改了截面的高度,可还是不行,除了这个方法,在pkpm中要怎样操作才可以降低挠度?恳请指点.谢谢

pkpm计算中,梁的挠度大了,怎么办?我改了截面的高度,可还是不行,除了这个方法,在pkpm中要怎样操作才可以降低挠度?恳请指点.谢谢
免费打赏
xiaotang00
2010年05月29日 01:05:05
12楼
是局部还是整体的? 单个别的话,考虑荷载布置的问题。往往都是荷载布置的不合理吧3
回复
太行人家
2010年05月29日 09:08:11
13楼
可以加受压钢筋,设计成双筋混凝土截面梁,跨中的挠度相应的就会减小,如果手算过量的挠度和裂缝的话就会知道处理此类为题的方法。
回复
john850617
2010年05月29日 10:18:23
14楼
要分清是局部还是整体的,要是局部的,而其超的不多时,可以在施工起拱解决;要是整体上都是的话,说明你的结构布置存在问题,可以改变结构的布置,又或者改变截面也应该是有用的!
回复
a281263487
2010年05月29日 15:02:11
15楼
说的好,啊说的好
回复
我是华华
2010年05月29日 15:52:34
16楼
加截面高度,作用较明显
加宽的话,挠度会减小
回复
122-wyx
2010年05月29日 16:09:30
17楼
预设反拱
回复
wang_1983411
2010年05月30日 15:05:04
18楼
超得不多的话可以在施工时起拱解决
回复
攻城师78017
2016年07月04日 17:18:51
19楼

绕度大跟pkpm没有关系啊,是结构布置的问题。我们是搞结构设计,pkpm只是工具。把结构布置调整以下
回复
xuan-yun
2016年07月04日 17:29:26
20楼
最好是加大截面尺寸,一点点超限可以考虑起拱。
回复
鹏年wiweibo
2016年07月04日 17:36:36
21楼
谢谢楼主分享!