异型柱小析:
suibing
suibing Lv.12
2005年04月07日 15:58:43
只看楼主

====有关异型柱=======================================1、 定义:截面几何形状为L形、T形或十形(不含Z形),且各肢最小截面宽度小于300mm的柱。异型柱截面各肢肢高与肢厚之比不应大于4,且肢厚不应小于200mm,肢高不应小于500mm。(其实异型柱是介于柱与剪力墙之间的一种构件)

====有关异型柱=======================================
1、 定义:截面几何形状为L形、T形或十形(不含Z形),且各肢最小截面宽度小于300mm的柱。异型柱截面各肢肢高与肢厚之比不应大于4,且肢厚不应小于200mm,肢高不应小于500mm。(其实异型柱是介于柱与剪力墙之间的一种构件)
免费打赏
suibing
2005年03月24日 17:29:31
2楼
2、 异型柱结构体系:异形柱框架结构、异形柱框架—剪力墙结构和异形柱框架—核心筒结构
3、 计算工具:异形柱结构自身的特点决定了其受力性能、抗震性能与矩形柱结构不同。由于异形柱截面不对称,在水平力作用下产生的双向偏心受压给承载力带来的影响不容忽视。因此,对异形柱结构应按空间体系考虑,宜优先采用具有异形柱单元的计算程序进行内力与位移分析。因异形柱和剪力墙受力不同,所以计算时不应将异形柱按剪力墙建模计算所以。对异形柱结构采用三维整体分析的方法,目前能用于这种结构抗 震分析的常用软件有TAT、SATWE等。
电算时应注意:由于砼异形柱的柱肢较长,梁柱重叠部分较大,因此需点取“梁柱重叠部分作为刚域”选项进行计算;建议采用双偏压计算。
回复
suibing
2005年03月24日 17:30:00
3楼
4、 设计时注意事项:
异形柱的延性比普通矩形柱的差。轴压比、高长比(即柱净高与截面肢长之比)是影响异形柱破坏形态及延性的两个重要因素。异形柱由于多肢的存在,其剪力中心与截面形心往往不重合,在受力状态下,各肢产生翘曲正应力和剪应力。由于剪应力,使柱肢混凝土先于普通矩形柱出现裂缝,即产生腹剪裂缝,导致异形柱脆性明显,使异形柱的变形能力比普通矩形柱降低。作为异形柱延性的保证措施,必须严格控制轴压比,同时避免高长比小于4(短柱)。控制柱截面轴压比的目的,在于要求柱应具有足够大的截面尺寸,以防止出现小偏压破坏,提高柱的变形能力,满足抗震要求。建议在6度设防区,对于异形柱框架结构,L形截面柱的轴压比不应超过0.6(按截面的实际面积计算,下同),T形截面柱的的轴压比不应超过0.65,十字形截面柱的轴压比不应超过0.8;对于异形柱框架—剪力墙(或核心筒)结构,由于框架是第二道抗震防线,所以框架柱的轴压比限值可放宽到0.65(L形)、0.70(T形)、0.90(+字形),但对于转换层下的支承柱,其轴压比仍不应超过0.60。
回复
suibing
2005年04月07日 16:06:11
4楼
异型柱地方规程:
天津版
回复
victorlei2001
2005年04月07日 19:26:19
5楼
我有个同学在做一个高层的框架住宅,他用的全部是异型柱。昨天他问我这样好不好时我竟然答不出个所以然来,好没面子哦^_^
刚才看了楼主的妙贴,我现在是什么都懂啦。
谢谢楼主啊
回复
天柱
2005年04月07日 19:58:37
6楼
全国异形柱规程征求意见稿不允许转换层下的支承柱采用异形柱。
回复
herunfeng3333
2005年04月09日 07:47:20
7楼
异形柱的框架结构新规范现在好象不让采用了,现在还有做这种设计的吗?
回复
suibing
2005年04月09日 09:21:46
8楼
呵呵 当然有了 对于一些较高档的小高层住宅,异型柱结构有其它结构形式取代不了的优点
我们这里以前很少做此种结构体系的,现在到多了起来
回复
xewong
2005年04月18日 20:41:36
9楼
我手上有一本

江苏版本的 地方标准

就是没有电子版本

不好传哈~~~
回复
coffeeprince
2005年06月09日 04:10:16
10楼
请教一下
异形柱在采用桩基础的时候
承台如何计算?
偶同学做毕设的时候碰到一个柱子
想知道承台的布置方案
谢谢各位
回复
suibing
2005年07月01日 23:01:59
11楼
使承台的形心和承台的形心重合,其它的和普通柱布桩同
另注意抗冲切验算,麻烦的是规范上好像没明确说明此类柱的抗冲切验算方法
回复

相关推荐