关于柱、异型柱、短肢剪力墙、剪力墙概念小析:
suibing
suibing Lv.12
2005年03月24日 17:22:55
只看楼主

设肢截面高为h,宽为b,则有:1≤h/b≤3——〉柱 (同时:h,b≥300mm)h/b≤4 ——〉异型柱(当然同时要满足异型柱的其他条件,比如有小于300mm的肢宽,不小于500的肢高)5≤h/b≤8——〉短肢剪力墙8≤h/b ——〉一般剪力墙

设肢截面高为h,宽为b,则有:
1≤h/b≤3——〉柱 (同时:h,b≥300mm)
h/b≤4 ——〉异型柱(当然同时要满足异型柱的其他条件,比如有小于300mm的肢宽,不小于500的肢高)
5≤h/b≤8——〉短肢剪力墙
8≤h/b ——〉一般剪力墙


免费打赏
suibing
2005年03月24日 17:24:42
2楼
若大家觉得还有什么需要补充的,尽可在下面根贴,目的只有一个,就是来把这几个易混淆的概念弄明白
回复
zx007_99
2005年03月24日 23:33:14
3楼
请问一下楼主,现在做剪力墙结构的住宅时,在顶层建筑经常喜欢做跃层,在退出一个露台时,经常只给我们结构留很小的一段剪力墙(比如说200*500)用来撑上面的屋顶,我对了一下上面的尺寸,似乎都不满足,不知这段剪力墙应该怎样称呼?设计时应该注意一些什么?
回复
天柱
2005年03月25日 06:21:50
4楼
"8≤h/b ——〉一般剪力墙"

应为“8>h/b ——〉一般剪力墙”
回复
suibing
2005年03月25日 10:41:44
5楼
to 3楼:
对于200X500截面的构件,因5/2=2.5〈4,则其不属于墙的范畴(长宽之比必须大于4,也及长向的刚度为短向的16倍以上时,才可称为墙),这样的话它只能化为柱的范畴,对于矩形柱,每边尺寸是不应小于300的。所以严格说,在设计中是要避免此类构件出现的。

to 4楼:
关于此点,可详高规第7.1.2条中第8小条的注。
当然我这样写不大严密,应写成"8〈h/b ——〉一般剪力墙"才好,

回复
江南9527
2005年03月25日 22:38:42
6楼


刚度与长宽比平方关系?
回复
suibing
2005年03月26日 10:53:44
7楼
具体推算过程如下:
假设h=4b
则有:

长向刚度:bh^3/12
h=4b
则:bh^3/12=64b^4/12=16b^4/3

短向刚度:hb^3/12
把h=4b带入
则:hb^3/12=4b^4/12=b^4/3

即可得出二者之比为16

因为这是两个方向的刚度相差悬殊,所以短向的刚度在简化计算时就可忽略了,此时构件也就从柱蜕变为了墙(这已符合墙的受力模式假定)
回复
suibing
2005年04月07日 16:20:48
8楼
所以不管是柱还是异型柱都有这个高宽比小于4的限制,也就是在此范围内便还属柱的范畴
回复
path_02
2005年07月04日 19:44:42
9楼
好东东!
回复
kiamartin
2005年07月04日 20:17:12
10楼
异型柱的怎么样的一种概念呢?
能不能解释一下啊?

偶没有接触过,偶不懂!
回复
suibing
2005年07月04日 23:45:16
11楼
详下面的帖子:
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=118593&boardID=170&boardName=&forumID=13&forumName=&location=异型柱小析: