高层建筑水泵扬程的确定??是计算还是估算??估算的话是怎么估??计算的话怎么计算
高层建筑水泵扬程的确定??是计算还是估算??估算的话是怎么估??计算的话怎么计算
32楼
高层最好精确计算,一般建筑估算下吧:)
回复
33楼
估算
回复
34楼
水泵扬程最好经过计算,特别是初学者,不然水打不上去就麻烦了
回复
35楼
高程差+水头损失+出水部位最低工作压力,水头损失部分是大概算算的,每个附件的水头损失到没哟仔细算过,大概算个沿程的损失再乘以1.1,局部损失没仔细计算过
回复
36楼
要通过计算的,估算不准
回复
37楼
这个肯定是要经过计算的啊~ 只是实际计算的时候不必像考试的那样精确到1米了。
回复
38楼
好东西 谢谢分享
回复
39楼
我是路过的
回复
40楼
怎么计算,吸水管水头损失+输水管沿程水头损失+局部水头损失(一般取沿程损失的一个百分数)+最不利点服务水头+静水压=水泵扬程
回复
41楼
4楼的是word文档,如果有制作成软件就好了!
希望高手完善完善
回复