高层建筑水泵扬程的确定??是计算还是估算??估算的话是怎么估??计算的话怎么计算
高层建筑水泵扬程的确定??是计算还是估算??估算的话是怎么估??计算的话怎么计算
2楼
水泵扬程必须经过计算,如果估算的量太高低层将会在水泵启动时超压
回复
3楼
准确的说当然是计算好了,我这里有资料,你下载吧
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 :
http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复
4楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
5楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
6楼
稍微计算一下吧 又不是什么难的东西!管道水损可以粗略计算,太细也没必要
回复
7楼
水泵扬程 就是高差+水损+所需出水水头
实际应用中还应加个安全水头或者乘个安全系数
回复
8楼
真是好东西呀,全力顶,全力支持.真是好东西呀,全力顶,全力支持.
回复
9楼
估算一下,杨程不宜太大,宁愿把立管管径放大,
回复
10楼
十分感谢楼主的资源,希望大家能共同进步,多拿工资多拿红包。
回复
11楼
计算中有估算,估算中有计算,水泵的扬程都是这么来的。:lol 当然过程是要严谨的