低压配电设计规范第4.5.6条说在TT或tn-s系统中n线上不宜装设电气将n线断开...... 那对单相电路来说 ,我们用1p开关不就行了吗?
低压配电设计规范第4.5.6条说在TT或tn-s系统中n线上不宜装设电气将n线断开......
那对单相电路来说 ,我们用1p开关不就行了吗?
2楼
好像不是针对单相回路;
类似爆炸的危险场所规范要求使用2极,住宅规范也要求进户使用2极。
回复
3楼
一线进一线出啊
是火线啊
jianglin012@sohu.com
回复
4楼
低压配电设计规范第4.5.6条说在TT或tn-s系统中n线上不宜装设电气将n线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。
回复
5楼
单相回路应该是装1p开关!那么就是断开相线了!对于特殊场合!你就要用2p了!毕竟规范只是说不宜(只是说这样做不是最好的,但可以这样做)!没有强制性规定!
回复
6楼
现在住宅配电系统中都提倡使用1p+n(户内)那岂不是与此相违背吗?
回复
7楼
单相电源进线开关一般选双极开关为宜,电气规程有明确规定,只不过平时经济考虑而已用单极开关,因为单相电源中零线由电流流过,对人体有触电危险。
回复
8楼
同意2楼和5楼的意见