我单位计划从配电房引一根电缆进车间一配电柜(总计负荷80KW),请教各位,应该用什么型号电缆?截面多大?几芯?
我单位计划从配电房引一根电缆进车间一配电柜(总计负荷80KW),请教各位,应该用什么型号电缆?截面多大?几芯?
2楼
YJV 70
接地母线+重复接地=4芯
无接地母线=5芯
回复
3楼
还要看敷设方式、长度、环境。
回复
4楼
敷设在车间电缆沟里,长度大约30米
回复
5楼
敷设在车间电缆沟里,长度大约30米
回复
6楼
我觉得应该用5芯YJV-4*240的电缆,+重复接地
回复
8楼
70的电缆合适,上级是160开关
回复