很多洁净车间内有大量的烘箱\烤箱等发热量大设备,对空调系统产生影响,可能导致送风量的加大,请问这种情况如何考虑空调冷热负荷及净化空调系统的送风量,谢谢大家的指教:handshake
很多洁净车间内有大量的烘箱\烤箱等发热量大设备,对空调系统产生影响,可能导致送风量的加大,请问这种情况如何考虑空调冷热负荷及净化空调系统的送风量,谢谢大家的指教:handshake
2楼
我建议你当然要加局部空调通风了.
本人提供设备.
回复
3楼
那些發熱量大的設備自身有沒有帶排風?
一般的好像都有帶的。呵呵
如果沒有帶的話就做局部排風。。
回复
4楼
谢谢大家的建议.那么发热设备的发热量怎样计算呢?按照设备耗电量计算可以吗?就是电热设备散热量:Q=1000n1·n2·n3·n4·N,n1——利用系数、n2——电动机负荷系数、n3——同时使用系数、n4——考虑排风带走热量的系数、N——电动设备的安装功率。
电动设备的散热量应该按照相应公式单算。
请问:围护结构的传热引起的冷负荷必须按照公式计算吗?那样很烦琐。而且数据不全,有没有比较准确的估算方法?大家在做这个计算时是怎样做的?
很多项目甲方都会提供冷热源,但同时要求设计提供过度季节的冷热源,请问过度季节的冷热负荷应该按照那些气象参数计算,需要采用那些热湿处理方式比较合理?:handshake :handshake
回复
5楼
n4——考虑排风带走的热量的系数,那么排风量应该怎样确定呢?:handshake :handshake
回复
6楼
请问大家在工程初步设计阶段,以怎样的方式向甲方了解工程设计所需要的设计参数,需要了解到什么程度?怎样做才能让甲方提供的更全面,而且不会 产生烦感?
回复
7楼
我这个问题也一直想弄清楚,但也一直没有找到答案,此论坛没有几个人能回答你的,因为都没有真正的高手在这里的!!!
回复
8楼
不会是大家觉得问题太简单了,不屑回答呢?请大家多多指教?:handshake :handshake
回复
9楼
说得比较中肯,你说的和我们设计医疗器械时注吹车间差不多,国家要求全新全排,实际上哪个甲方用得起,没法,只能采用顶排侧回的办法!
回复
10楼
一定要考虑排气带走的热量。
回复
11楼
对于设备方面,我一般要求甲方提供设备的功率,名称,型号有这些就可以了
回复