功率因数的问题
chaoxy119
chaoxy119 Lv.3
2008年10月20日 14:45:57
只看楼主

在一篇论文中看到“补偿后cosj2值一般不宜超过0.96",请问功率因数过大有什么缺点?

在一篇论文中看到“补偿后cosj2值一般不宜超过0.96",请问功率因数过大有什么缺点?
免费打赏
gyogun
2008年10月20日 15:23:36
2楼
功率因数设置过大有可能造成过补,倒送功率,请各位在补充!!!!:)
回复
wzh57550
2008年10月21日 09:15:30
3楼
过大,很可能向电网输送无功,影响供电质量,及电网污染
回复
qq_1440893905828
2015年08月30日 09:08:24
4楼
过大向电网输送无功,增加设备投资。
回复
lingxuct
2015年08月30日 11:57:29
5楼
功率因数是三角函数的余弦,可以分析,COSφ≥0.96以后,补偿电容增加,余弦值的增大不太多了,为了节省设备费用投入,故规定COSφ≥0.96就可以,不是为了防止过补偿。
回复

相关推荐

APP内打开