餐厅属于歌舞放映娱乐场所吗?
wekee2004
wekee2004 Lv.4
2008年10月19日 19:13:12
只看楼主

正在做一个餐厅,共5层,3000多平方,是否需要做喷淋呢?餐厅属于歌舞放映娱乐场所吗?

正在做一个餐厅,共5层,3000多平方,是否需要做喷淋呢?餐厅属于歌舞放映娱乐场所吗?
免费打赏
yunbaizhu
2008年10月19日 22:25:26
2楼
必须做,餐厅属于人员密集场所。
回复
hxhlyh
2008年10月20日 11:02:38
3楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2006之5.1.15条:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所。

可见含具有卡拉OK功能的餐厅属于歌舞娱乐放映游艺场,若不含,理应不算!
回复
wekee2004
2008年10月20日 21:20:22
4楼
那应该按照“设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等”这一条了。
回复
sniper.kim
2008年10月22日 00:15:13
5楼
楼上这条估计能套上了。如果没有中央空调
那么和消防商量了:)
回复
hengny
2008年10月22日 10:13:47
6楼
这个餐厅在上海就必须做喷淋,因为上海的地方规范对餐厅有严格规定,而在其他地区则可不做,因为国家规范里对餐厅无规定。
回复
zhangchen1983520
2010年05月21日 21:56:07
7楼
不错滴不错滴不错滴不错滴不错滴
回复
zqsbp1986
2010年05月22日 00:33:45
8楼
要看当地的法规规定了
回复
chengshaofei
2010年05月26日 16:01:02
9楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2006之5.1.15条:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所。
回复
老松树大松树
2013年09月25日 11:23:19
10楼
chengshaofei 发表于 2010-5-26 16:01 《建筑设计防火规范》GB50016-2006之5.1.15条:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功 …请按《建筑设计防火规范》GB50016-2006之5.1.15条的要求设置消防、喷淋给水系统系统:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所。
回复