本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-10 04:34 编辑 五层砌体结构在一层开洞口1000X2100,其上相同位置为实墙!应该怎么处理?可以不可以??:L

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-10 04:34 编辑

五层砌体结构在一层开洞口1000X2100,
其上相同位置为实墙!
应该怎么处理?
可以不可以??:L
免费打赏
jacky1979
2008年10月19日 17:20:51
2楼
没问题 先开槽 塞过梁即可
上部荷载从洞口两侧向下传
回复
liuyun521
2010年01月11日 10:30:52
4楼
砌体结构开洞最大能开多大
回复
hajianyu
2010年01月11日 14:16:19
5楼
回楼上.
没有直接的条文规定.
不过抗规上有很多相关规定,框定之后就发现其实洞口是不可以开太大的
回复
guangshawanjian
2010年01月11日 23:14:45
6楼
洞口上就是个过梁嘛,没什么可处理的。1000宽,大洞口都不算。最多最多洞口两边加构造柱。
回复
godiwy
2010年05月25日 11:09:21
7楼
设个过梁,然后计算墙垛计算下,能过就行
回复
gmxq776
2010年05月25日 15:17:23
8楼
:victory: 没问题
回复
hcl860914
2010年05月27日 11:14:17
9楼
最多能开到多大的洞口??谁能说下??
回复
xtcyt2008
2010年05月27日 11:43:55
10楼
当然可以开 没问题的 如果不放心 可以计算一下
回复
linfenglin
2010年05月27日 21:54:53
11楼
我觉得应该最大不超过4米宽,因为规范规定构造柱在开洞口附近间距不得超过4m。