电容器补偿容量选择问题?
gsjqqxy
gsjqqxy Lv.3
2008年10月18日 00:12:14
只看楼主

400KVA变压器全部为电机,正常情况下应该补偿多少电容器?按照变压器容量的50%补偿可以吗?

400KVA变压器全部为电机,正常情况下应该补偿多少电容器?按照变压器容量的50%补偿可以吗?
免费打赏
扬州华锦电气
2008年10月18日 07:55:27
2楼
补偿容量是够了,但还要考虑电机的启动方式,是否为变频;是否频繁启动,如果是这两种的话就要考虑进行动态抗谐波方式补偿了,不然会出问题的,具体可来电咨询0514-88085235华先生。补偿补偿了
回复
星湖
2008年10月18日 09:24:31
3楼
够了,不过要考虑谐波问题
回复
cuiyongpeng604
2008年10月18日 13:17:21
4楼
如果全部的交流电机,静态补偿就可以了,容量按50%计算也可以;
如果有直流电机,系统中就含有谐波,建议使用滤波型的补偿柜;容量按50%计算也可以.
回复
gsjqqxy
2008年10月18日 21:13:02
5楼
谢谢各位前辈了,学到了不少新知识!
回复
xjw2006
2008年10月19日 11:50:55
6楼
谢谢各位前辈了,学到了不少新知识!
回复