发电机并网的小问题?
showin3690
showin3690 Lv.10
2008年10月17日 18:42:31
来自于继电保护
只看楼主

在做假并网试验时,同步表转到零点时 同期点开关会合上,可为什么同步表还会接着转,同期装置把电压和频率调到一致后 两侧还会有变化么

在做假并网试验时,同步表转到零点时 同期点开关会合上,可为什么同步表还会接着转,同期装置把电压和频率调到一致后 两侧还会有变化么
免费打赏
weiqixing666
2008年10月18日 14:03:29
2楼
做并网试验,实际上两段并没有联络上,两段的频率或相位并不一致,所以开关合上(试验位置)同步表还会接转。
回复
showin3690
2008年10月18日 15:37:50
3楼
是啊 因为两侧参数不一致 所以同期装置要调频调压 一致后 同步表转到零度 可以并网 为什么接下去两侧参数失去了同步
回复