关于低水位断电问题
jchen072
jchen072 Lv.3
2008年10月17日 10:42:52
来自于照明工程
只看楼主

在民用建筑电气设计规范—2008中第10.9.3.4中有如下规定:对于仅在水中才能安全工作的灯具,其配电回路应加设低水位断电措施。我现在有个景观照明中有个水景射灯要用到此条规范,不知道该怎么弄,请前辈些帮忙解决。如果要用产品,用什么产品?在图中应该怎样来反应。学弟在此谢谢[ 本帖最后由 jchen072 于 2008-10-17 10:48 编辑 ]

在民用建筑电气设计规范—2008中第10.9.3.4中有如下规定:
对于仅在水中才能安全工作的灯具,其配电回路应加设低水位断电措施。


我现在有个景观照明中有个水景射灯要用到此条规范,不知道该怎么弄,请前辈些帮忙解决。如果要用产品,用什么产品?在图中应该怎样来反应。学弟在此谢谢

[ 本帖最后由 jchen072 于 2008-10-17 10:48 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2008年10月19日 09:13:36
2楼
这条是指“灯具散热”靠水冷却,水太低了会影响冷却,你的“景观照明中有个水景射灯要用到此条规范”?
回复
jchen072
2008年10月20日 10:45:17
3楼
很多水中用到的灯具的散热方式都是通过水的,如果不能完全或者部分在水中,灯具的散热问题就不能得到保障,那条规范应该适用于景观照明中那个水景射灯吧。
回复
zcliang_007
2008年12月11日 11:40:27
4楼
也想了解一下,不是很清楚。
回复
longyan5225
2009年10月12日 16:46:42
5楼
用水位控制器就可以解决,到低水位断电,通过交流接触器控制你的设备
回复
wjs6157112
2009年10月13日 15:54:46
6楼
学习了,学习了
回复
f350001
2009年10月31日 21:50:02
7楼
低水位保护吧