弱弱的问一下 直接从铜牌接线是否应禁止?
ckit0
Lv.2
2008年10月16日 22:23:15
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
:$ 工地有个单位施工未开始,只有一路办公用电,直接从他们总配电箱内从铜牌接线(往办公去的线路加了个漏保,但其上无动作电流和时间)。请问各位,这种情况是否应禁止?:$
:$ 工地有个单位施工未开始,只有一路办公用电,直接从他们总配电箱内从铜牌接线(往办公去的线路加了个漏保,但其上无动作电流和时间)。请问各位,这种情况是否应禁止?:$
免费打赏
ckit0
2008年10月16日 23:52:53
2楼
:L 郁闷ing 大家都没给在下个意见?!
回复
cqly7788
2008年10月17日 00:09:51
3楼
时间太晚了,总配电箱内从铜排处接线,宜加一只开关对线路进行保护,如果线路漏电或短路接地等当可以进行保护,否则就等着事故搞大,或烧断导线或是冲跳上级开关了,你的意见是正确的,宜在配电箱内增设一只出线开关.