调继【2008】4号,《中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编》中,有如下问题请教各位:(1)(反措)“3.4.2.2 变压器不仅需录取各侧的电压、电流,还应录取公共绕组电流、中性点零序电流和中性点零序电压。电抗器应参照变压器选取模拟量录波。” 请问这里的“公共绕组”是不是指自耦变压器的? 另外,中性点零序电流,是指中性点套管CT的电流吗?用三相CT的中性点回流线可以吗?(2)(反措)“3.4.3.3 220kV及以上的开关,每相开关的跳、合位均应分别录波,宜选用开关辅助接点接入。”
(1)(反措)“3.4.2.2 变压器不仅需录取各侧的电压、电流,还应录取公共绕组电流、中性点零序电流和中性点零序电压。电抗器应参照变压器选取模拟量录波。”
请问这里的“公共绕组”是不是指自耦变压器的?
另外,中性点零序电流,是指中性点套管CT的电流吗?用三相CT的中性点回流线可以吗?
(2)(反措)“3.4.3.3 220kV及以上的开关,每相开关的跳、合位均应分别录波,宜选用开关辅助接点接入。”
这里有个问题,三相联动断路器,是不是应该录跳、合位?
由于故障录波柜的公共端电源是24V的,国网的反措是要求“遵守保护装置24V开入电源不出保护室的原则,以免引进干扰”。
这里是录波装置,不是保护装置;而且南网有相应的规定吗?
如果24V不能出保护室,这个开关量(要用开关辅助接点)不知道该怎么接入了。