要求是这样的:电机通过现场操作柱转换开关实现手自动的转换,当在手动时,在现场操作柱通过按钮控制水泵的起停;当在自动时,通过液位计连锁控制水泵的起停,高液位时起泵,低液位时停泵!
要求是这样的:电机通过现场操作柱转换开关实现手自动的转换,当在手动时,在现场操作柱通过按钮控制水泵的起停;当在自动时,通过液位计连锁控制水泵的起停,高液位时起泵,低液位时停泵!
2楼
太难了,都没人敢答:lol :lol :lol
回复
3楼
太简单了呀.其实就是一般常用的控制图.
回复
4楼
简单就给画出来啊!自动控制是通过液位计连锁在PLC上控制的!
回复
5楼
我画了一张,不知合不合你要求。呵呵,我都忙和一阵子,我才发觉我没上传附件这权限。
回复
6楼
呵呵,我弄错啦,可以上传的
回复
7楼
楼上是什么版本的CAD,我04打不开。还是转换成jpg文件,直接帖出来让大家看。
回复
8楼
他是用2007做的,基本就是这样,对于楼主的污水处理工程,尚应增加状态反馈信号接入PLC分站。
回复
9楼
用的是07版的。呵呵,楼上的说的对,应该还加一个电机的运行反馈信号接入PLC,以便于PLC控制编程用,以达到控制目的
[
本帖最后由 wangyuzhuo1223 于 2008-10-19 14:16 编辑 ]