老手请进(防雷规范中的“地面”问题)
mataixiaoying
2008年10月16日 12:26:47
来自于防雷减灾
只看楼主

地面除了大地外,也可以是楼顶吗(叫做参考地面?)如果我选的避雷针长度正好覆盖住楼顶,而不再楼顶再敷设一圈壁垒带,能达到避雷效果吗? 我见很多工程楼顶都没设壁垒带了,但是我理解规范中“地面”应该是可以和大地有电气连接的平面呀? 高手不吝赐教。谢谢啦。

地面除了大地外,也可以是楼顶吗(叫做参考地面?)如果我选的避雷针长度正好覆盖住楼顶,而不再楼顶再敷设一圈壁垒带,能达到避雷效果吗?
我见很多工程楼顶都没设壁垒带了,但是我理解规范中“地面”应该是可以和大地有电气连接的平面呀?
高手不吝赐教。谢谢啦。
免费打赏
mataixiaoying
2008年10月24日 22:04:49
2楼
看来网易里面还是混的人多呀,懂原理的少啊
回复
okkey
2008年10月29日 11:48:23
3楼
楼高大于滚球半径时,屋顶只设避雷针而不设避雷带是比较危险的,用滚球法模拟你就比较容易明白了, 这一个避雷边界的问题,
回复
zcy68
2008年11月04日 15:16:52
4楼
这个问题其实很简单,用避雷针在满足滚球半径的情况下是可以取代避雷带的
但要是楼层过高还应防侧击雷
回复
dljeth
2008年11月06日 16:43:25
5楼
很多楼顶你没看到避雷带并不代表没有,有可能是靠楼顶女儿墙四周敷设的铝装饰板,或者在楼顶埋暗敷防雷网或明敷实现的。
严格说来,很少见用避雷针保护大楼的,一般楼房自己都有避雷带或避雷网。
回复
yoyoo_love
2008年11月10日 10:23:07
6楼

所以,是不是可以视为,楼高大于60米,如果没有防侧击措施,60米以上的防雷措施是无效的
回复