楼板内预埋PVC电线管真会引起结构开裂吗?
gmgd
gmgd Lv.2
2008年10月16日 10:19:15
来自于建筑施工
只看楼主

本施工在楼板(厚度110-130mm)预埋电线管,管径在DN15-32之间,没有交叉重叠,但还是被质监站禁止。理由是会引起楼板结构开裂,非得改从梁内敷设。这样就增大施工难度,而且管子容易被浇捣施工时损坏堵塞,真是非常郁闷!用什么理由能说服质监站?

本施工在楼板(厚度110-130mm)预埋电线管,管径在DN15-32之间,没有交叉重叠,但还是被质监站禁止。理由是会引起楼板结构开裂,非得改从梁内敷设。这样就增大施工难度,而且管子容易被浇捣施工时损坏堵塞,真是非常郁闷!用什么理由能说服质监站?
免费打赏
zw1126
2008年10月16日 23:54:37
2楼
在楼板处的电线管是否很多?
回复
simon_xm
2008年10月17日 12:01:16
3楼
会引起楼板开裂,我有实例教训,后来用结构胶补的半死!
回复
co0715
2008年10月18日 00:29:34
4楼
楼板内预埋PVC电线管真会引起结构开裂吗?

请教为什么会引起开裂?
回复
gmgd
2008年11月01日 14:55:35
5楼
几根小于DN32的管子而且均匀分布在双层钢筋的中间,不应该成为楼板开裂的主因。假如楼板裂缝是沿着管迹走的,只能说明混凝土的质量(材料\配比\浇捣\养护)有问题,最先开裂的部位当然就在砼板厚度最薄的地方。电线管引起楼板开裂的说法,目的是掩盖混凝土质量问题,危言耸听!各位觉得是否?
回复
ballack_zhou
2008年11月01日 21:45:22
6楼
怎么可能啊,都是布置在下排筋上面,我做的工程都没有发现此类问题
回复
bfssya
2008年11月03日 21:08:33
7楼
这样的问题可以请设计院出节点大样图,对预埋管线相对较多需要从楼板内穿过的地方进行钢筋加强。
回复
lzd-yls
2008年11月24日 21:57:24
8楼
楼板内予埋PVC管只要砼质量好,一般不会开裂.我做的工程中还没有过.
回复
liguoyong1983
2008年12月03日 09:35:29
9楼
主要 是 结构 施工 质量 不好
回复
lqndzr
2008年12月03日 15:36:18
10楼
确实会引起楼板开裂,施工时注意。楼板渗水,很多都是沿线管走向,请注意观察。