开关柜中断路器的极限分断能力是怎样定的???
waswphbb
waswphbb Lv.2
2008年10月16日 09:01:59
来自于断路器
只看楼主

例如变电所中低压进线柜的框架断路器,和其它开关柜中馈电断路器的极限分断能力是怎样定的???是根据变压器的容量吗??才接触有知道的告诉一下!!谢谢!!!

例如变电所中低压进线柜的框架断路器,和其它开关柜中馈电断路器的极限分断能力是怎样定的???是根据变压器的容量吗??才接触有知道的告诉一下!!谢谢!!!
免费打赏
shinelife
2008年10月16日 09:25:25
2楼
是断路器出口短路电流周期分量有效值确定,主要与归算到断路器出线端的系统阻抗有关。
回复
lingxuct
2008年10月16日 12:12:56
3楼
2楼说的对!
通俗一点:就是这个开关下最大短路电流发生时,开关能安全、可靠地跳开,这样,这开关能切断这最大短路电流,就是极限分断能力大于可能发生的短路电流。
回复
waswphbb
2008年10月16日 14:16:47
4楼
如果变压器是10/0.4KV 1600KVA 那么低压进线柜中的框架断路器应如何选容量和分断能力??