低层建筑设计系统原理图疑问
muyang2099
muyang2099 Lv.11
2008年10月15日 10:29:58
只看楼主

如图所示,那些阀可以取消。(注:本图摘自建筑消防设计手册低层建筑设计防火系统图)

如图所示,那些阀可以取消。
(注:本图摘自建筑消防设计手册低层建筑设计防火系统图)

未命名.jpg

免费打赏
liyunfeng90801
2008年10月28日 14:46:49
12楼
广州卓雅健体设备工程有限公司是以经营休闲娱乐设施及体育场馆(桑拿、水疗、游泳池等)建设为主的工程技术企业,拥有雄厚的技术力量及完善的运行机构。
公司拥有一支经验丰富的专业设计,技术精干,素质优良的工程队伍, 按客户需求提供专业的解决方案,在设计、施工方面积累了多年的技术经验,始终为客户设计出价格最低廉的品牌和最优良的方案,使客户花最少钱办最好的事。
本公司贯承“诚信永恒、精品卓越”的经营理念,以精心策划,精确设计、快捷供货,优质施工,调试培训到维护保养,每一环节都做到力求完美,为客户所想而想,为客户所忧而忧,赢得了广大客户的好评与信任。
A、 业务范围:
设计 承建 改造 保养 维修 供应
Deslgner Contractor Remodeled Malntainer Repairer Supplier
游泳池 Swimming Pool 水疗池 Hydropathic Pool
桑拿房 Sauna Roon 健身设备 Health Equlpment
人造草皮 Artlficlal Grass 水上乐园 Water park
网球场 Tennls Court 壁球场 Racquetball Court
篮球场 Basketball Court 羽毛球场 Badmlnton Court
田径跑道 Track Surtace
B、 联系方式
李运锋 手机:13725355908
电话:020-81798466 传真:020-81798481
E-mai:liyunfeng908@163.com
地址;广州市白云区增槎路18号西华园大厦410房
回复
wowonini520
2008年10月28日 15:48:18
13楼
学习了,我顶起来。感谢楼主。
回复
echo20071702047
2008年10月28日 16:15:32
14楼
上面横支管中间的两个和下面横支管中间的一个不用加
回复
xfd831
2008年10月29日 00:57:37
15楼
第一个图,水泵接合器字旁边的横管上的阀门可以取消一个,如果两立管很远,为了检修时,不跑太多路,可以如图设置。
第二个图,其实标号3的阀门可以取消,另一边对称的也可以取消。
回复
hq807
2008年10月29日 09:26:23
16楼
留着立管的和横管上中间上下两个,其它横管上的取消。
回复
muyang2099
2008年10月30日 16:02:04
17楼
低层建筑设计系统原理图疑问
回复
zhangxh7803
2008年10月30日 17:11:27
18楼
我觉得没必要设立体环状管网,图13就画得很好,学习了
回复
xfd831
2008年10月30日 22:53:22
19楼

谢谢!
你可以看第一个图,那两个阀门是在同一个直管段上的,起的作用是完全一样的,图上设置两个完全是在考虑管道较长,如果一边检修要跑很长的一段路,才能关闭阀门进行检修,于是设置2个。如果要求取消完全可行,即使这个阀门的横管要检修更换,也可以通过关闭阀门,而不影响其它消火栓正常供水。
图二也是一样的道理。
回复
lirui1029
2008年10月31日 10:19:14
20楼
个人觉得所设阀门一个都不能少
回复
ligf126
2008年10月31日 16:08:30
21楼
地规的条文解释里,说阀门设置按N-1的原则设置,第一张图上屋顶水箱上的止回阀前的闸阀应标明开启方向