请教!在一个有空调的证券公司如何设置排风?
wjian987
Lv.2
2008年10月14日 18:16:22
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
请教!在一个有空调的证券公司如何设置排风量,不做新风,发生火灾时作为消防排烟用?
请教!在一个有空调的证券公司如何设置排风量,不做新风,发生火灾时作为消防排烟用?
免费打赏
wolker
2008年10月17日 17:23:09
2楼
空调是什么系统?如果是全空气系统且该系统是双风机系统,排风机可以做排烟风机。如果是单风机系统,排烟需要单独做。没有外窗的封闭房间,可能还需要做补风