高压变频器室散热问题
tcchezhong
tcchezhong Lv.12
2008年10月14日 16:14:27
只看楼主

高压变频器室的土建和通风怎么做更好?主要是高压变频器室的通风散热问题怎么解决?1.象变压器室那样通风,可行吗?2.采用空调通风散热,造价偏高且浪费能源啊?

高压变频器室的土建和通风怎么做更好?
主要是高压变频器室的通风散热问题怎么解决?
1.象变压器室那样通风,可行吗?
2.采用空调通风散热,造价偏高且浪费能源啊?
免费打赏
tcchezhong
2008年10月23日 10:40:25
2楼
没有人用过高压变频器?
还是?
回复
lingxuct
2008年10月23日 12:16:43
3楼
高压变频器的变压器装在室外,变频器柜内本身有通风机,房间大时靠对流也可以了。


不要说380V为高压!
我说的是6KV和10KV变频器。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-10-23 12:17 编辑 ]
回复
tcchezhong
2008年10月24日 10:14:12
4楼
1000KW的10KV变频器的发热量40KW。如果4台设在一个房间,就是160KW。
散热问题很难解决!
回复
tcchezhong
2008年10月27日 13:30:32
5楼
变频器发热量,是其额定容量的4%,该参数是北京利德华孚以正式文件提供给业主的技术参数。
回复
ti618-2009
2008年10月27日 16:14:42
6楼
高压变频器室的通风如果当地气温不超过35度或者灰尘不大
可以使用两根通风管从变压器柜顶风机和逆变柜柜顶向外排风,但距离如大于2米需要加中继风机.
如果当地温度较高,或者灰尘较大的情况下需要采用空调散热的话,需要计算高压变频器的发热量和室面积需要的散热量.
高压变频器的散热量按额定容量的4%计算;变频器室按200W/平方计算;
回复
lqc840319
2008年10月27日 19:46:57
7楼
我们原来用的是北京利德华福的高压变频器,温度控制还算可以,该变频器就是装在变配电室内,室内有空调,然后在高压变频器的顶部风扇排气口做风道引至室外,减少屋内热量,,就这样做从变频器的液晶屏上看没有超过45度,运行还算稳定!
回复
tcchezhong
2008年10月28日 08:22:24
8楼
受条件所限,不能使用通风管从变压器柜顶风机和逆变柜柜顶向外排风的情况,怎么办?(用空调能耗太高)
另外,几个国际品牌的技术支持,都不提倡上述做法。(他们建议用空调)
目前,有高压变频器室的空气洁净要求的有关规范吗?
采用有顶无墙的建筑,可以吗?(用防雨棚类,可以吗?)
规范到哪年能出来呢?!
回复
lqc840319
2008年11月02日 18:51:49
9楼
好像露天使用不行,因为高压变频器里面的功率单元模块都不是防护等级很高的,暴露使用灰尘等易进入影响使用寿命啊,还有变压器等都不好啊,觉得还是用空调最好!
回复
fire
2009年01月04日 23:19:35
10楼

厂商为了他们们设备运行可靠都推荐空调,但用空调能耗的确太高,我们这里都采用通风管道,运行了2年也没什么问题.没条件做风道只好在墙上开洞装风机,效果要差些,其实风道可以做的,在顶部风机扣个罩子,从罩子立面引出风道.无论风道还是风机都要在进风那里带滤网,否则积灰多了夏天容易跳闸.也可采用风道或风机+空调(暖通设计按只在夏季炎热天气开空调考虑)
高压变频器室的空气洁净要求应该有厂商提供,有的厂商样本上有参数,
回复
shijian1981
2010年11月02日 11:07:32
11楼
用空水冷方案吧,相对空调方案,省电80%以上
回复

相关推荐