关于部分型号断路器不能倒进线原因及相关问题的说明
wysh
wysh Lv.13
2005年03月23日 12:49:08
来自于断路器
只看楼主

去年一帖:http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=69691&boardID=225&forumID=12&boardName=精华&forumName=电气技术论坛

去年一帖:http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=69691&boardID=225&forumID=12&boardName=精华&forumName=电气技术论坛

当时电气美眉的解答是:首先,DW15-630只能上进线。1600、2500、4000可以上下进线。
DW40、45各种电流都可以上进线、下进线。
只能上进线而不能下进线的原因:
1、结构原因以塑壳为例,上进线表示电源经连接板、静、动触头、软连接、保护系统、连接板这样的顺序,下进线正好相反,采用下进线,如果开断短路电流,电弧虽然大部分进入灭弧室,但总有一部分带电的游离气体向动触头连接部分移动,可能发生相间短路,(DW-630类似)但是大电流DW15、DW40、45的每相用塑料结构隔离或者独立形成小室,解决了这个问题。

2、恢复电压的原因

最近找了很多的资料终于找到比较全的一个说法,给大家分享一下:
A。什么叫上进线和下进线?
答:上进线表示电源是接在断路器盖板标有LINE或1、3、5、7字样的一端(塑壳式断路器手柄“ON”(“合”)的上方),负载接在断路器盖板标有LOAD或2/4/6/8字样的一端(塑壳式断路器手柄“OFF”(“分”)的下方)。下进线则是倒一个方向,电源线接.LOAD,负载线接LINE。
B。哪些断路器只可以上进线?哪些断路器两只进线方式均可?
答:对于绝大多数的塑料外壳式断路器,如DZ20/TO/TG/HSM1/CM1/TM30等系列只能上进线而不能下进线。万能式断路器的DW15-630/DW16-630也只能上进线。
DW15-1600-2500-4000/DW16-2000-4000和一些国际知名品牌的:MT、M、ABB的F系列、E系列/AE等规格既可上进线,也可下进线。DW40/DW45各种电流都可上进线也可下进线。
C。为什么上述断路器不能倒进线呢?
答:1.结构原因:对塑料外壳式断路器来说,上进线表示电源线经过联接板-静触头-动触头-软连接-保护系统(双金属元件或发热电阻元件和电磁铁系统)-连接板;而下进线则是电源线-连接板-保护系统-软连接-动触头-静触头-连接板。下进线时,如果开断短路电流,电弧虽然大部分进入灭弧室,但总有一部分带电的游离气体向动触头连接部分移动,某相的游离气体与相邻相带电体接触,就可能发生相间短路。另一方面,断路器即使成功地开断短路电流,但因是下接线,保护系统、软连接、公共转轴一直处于电源电压下(尽管无电流流过),将使绝缘件老化,也可能产生相间爬电等事故。
2、恢复电压的原因:所谓恢复电压是指断路器开断短路电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要电弧经过拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高电弧电阻和电弧电压,且电弧电压大于恢复电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复电压和暂态恢复电压两种。暂态恢复电压有两个重要参数就是振荡频率f和过振荡系数r,f和r越大,触头间的电压增大速度也越高,电弧的熄灭就更困难。而振荡频率f则与线路的电感、电容和电阻有很大的关系。下进线因为有一大串的元件,电感、电容。电阻相对于上进线要高很多(上进线仅是流过连接板和静触头),所以它的暂态恢复电压也高很多,熄灭电弧很困难,常常引起击穿而电弧重燃。
D:为什么有些断路器可以倒进线呢?
答:DW15/DW16的大电流规格(1600A以上)和DW40/45/15HH之所以既能上进线又能下进线是因为:触头的开距(动静触头的断开距离)较大,相间距离大并采取一些隔离和加大绝缘措施,DW40/45/15HH的每相用塑料结构隔离或形成独立小室,解决可能会导致相间短路及暂态恢复电压大的问题。某些塑壳式断路器,因采用双断点或是短路分断能力有很大的裕度,所以能既上进线又能下进线。
E。对于规定只能上进线的断路器,如果是下进线,断路器要降低什么?
答:对于只允许上进线的断路器,如果一定要下进线,就只有降低短路分断能力了。一般的经验数字是短路分断电流Ic小于或等于20KA时降15-20%,大于20KA时降25-30%左右,但不同的制造厂、不同型号的塑壳式断路器,下进线时的降低短路分断能力可能会有所不同,应按制造厂的技术条件的规定。下进线要降低的是短路分断能力,而不必降低它的使用电流。
F。什么情况下不能倒进线?为什么?
答:带过载、短路保护的电子式剩余电流动作断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线。这是因为电子式剩余电流动作断路器的脱扣线圈是装在靠近负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生漏电时,它使断路器跳闸,因为动静触头打开,动触头处无电压;如果现在改为下进线,发生漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果线路电压有浪涌现象等故障,就会烧毁线圈,使剩余电流动作断路器失去应有的功能。

抛砖引玉,大家一起来探讨一下。
wysh
2005年03月23日 17:24:40
2楼
不会吧,居然没人回帖,严重打消俺的积极性。
回复
wuchun345
2005年03月23日 17:50:29
3楼
那偶就顶一下吧,帖子还是很精彩,让我回顾了很多当初学过又忘掉了的知识
回复
大鼻山
2005年03月23日 18:58:46
4楼
楼主辛苦了,呵呵。和者甚寡,是因为关心的人不多的缘故

目前CM1的替代产品——CM2的大多数规格都可以倒装了
回复
wysh
2005年03月24日 08:05:33
5楼
谢谢NLB斑竹的奖励和3、4楼的支持。
目前倒进线的问题在成套厂来说还是存在的
回复
chinalyj
2005年03月24日 08:09:56
6楼
不错,俺顶一下,算是支持楼主
回复
闪电喵哥
2005年03月24日 08:32:26
7楼
以前验收的时候发现下进线一律要求改正,只说会降低分断能力,好在也没谁追问个为什么,现在不怕问了,辛苦了,收下。
回复
wysh
2005年03月24日 12:33:18
8楼
我顶上去先,呵呵
回复
大鼻山
2005年03月24日 12:42:48
9楼


我觉得顶部出线时,断路器依然正装嘛,只是电缆多饶二个弯?
回复
symaodun
2005年03月24日 21:11:47
10楼
说实话
我还真的没遇到这种问题
柜子全部在厂家定做
施工时想倒进线都不可能了
回复
wysh
2005年03月26日 08:05:27
11楼
再顶一次,希望更多的人看到
PS:小声的问问斑竹们:可以置顶一周么?^_^