99米的住宅,采用板换后2次水,怎么解决水压问题
alexzjj
alexzjj Lv.2
2008年10月13日 14:43:14
来自于采暖供热
只看楼主

承压超过1MPa了,怎么解决阿

承压超过1MPa了,怎么解决阿
免费打赏
f_jg2003
2008年10月14日 11:01:04
2楼
1、板换承压能力可询问厂家,超过1MPa应该没问题。
2、循环泵设于板换出水口,使板换不承担水泵压力。
回复
zjh112275
2008年10月14日 13:05:26
3楼
很没问题 1.6 的很普通
回复
alexzjj
2008年10月28日 11:02:01
4楼
分2个区,分别设置板换,这样可以满足散热器压力,板换就要求承压高的,板换全放在地下室,大家觉得这样是不是就ok了
回复
f_jg2003
2008年10月29日 12:04:28
5楼
这样可以啊。
虽然分了两个区,但系统仍需考虑自然循环压力和水力平衡。
回复
splqf
2008年10月30日 08:24:39
6楼
现在的板换20公斤压力都可以,不是什么问题,这样的工况常见的.
回复