请问欧工(结构版主)24mX45m是否可以做井字梁,是否有必要预应力呢?
xinyue-tuzi
2008年10月12日 20:24:18
只看楼主

24mX45m的一个空间做多功能厅,中间无柱子,想做井字梁结构,不知道这样大的跨度是否可以做井字梁?是否有必要预应力呢?还有您认为对该部分进行有限元分析,是用ansys好还是sap2000好呢?谢谢!

24mX45m的一个空间做多功能厅,中间无柱子,想做井字梁结构,不知道这样大的跨度是否可以做井字梁?是否有必要预应力呢?还有您认为对该部分进行有限元分析,是用ansys好还是sap2000好呢?谢谢!
免费打赏
whyguoguo
2008年10月13日 14:52:29
2楼
如此大的跨度,用钢筋砼还是不合适,
采用钢结构吧,可以做的很漂亮。
回复
nvslch
2008年10月13日 15:38:31
3楼
45°井字梁+密肋板,目的一是减轻自重,二是大于1.5比例,斜向布置受力较合理。什么软件都差不多,注意边界条件的选取,设计出的东西和软件关系不大,和设计者水平有直接关系。
井字梁用预应力也宜斜向布置,这是个概念问题。楼上说的不错,这么大的厅还是采用其他轻型体系较好,结构设计首要安全,而不是炫耀技术。
回复
xinyue-tuzi
2008年10月14日 11:44:17
4楼
多谢,还有井字梁斜向布置的话不是正交的话,结构上是否可以?
回复