【讨论】[国网典设110kV站二次部分]学习帖
shang-rila
shang-rila Lv.12
2008年10月12日 16:45:19
只看楼主

2008年5月出版《国家电网公司输变电工程典型设计110kV变电站二次系统部分》包括了系统继电保护、系统调度自动化、系统及站内通信、计算机监控系统、元件保护及自动装置、直流及UPS电源系统、图像监视及火灾报警系统等变电站内全部二次系统。内容有:(1)二次系统主要设计技术原则;(2)二次系统设备组屏(柜)方案;(3)二次系统典型应用案例;(4)二次系统设备技术条件。因为是国网典型的110kV变电站二次系统设计,在工矿企业的110kV变电站二次系统设计时有很较强的可引用性,所以适应范围和针对性很强,为了加强我们大家的了解和学习,特开此帖,希望大家结合自己所在的变电站(无论是110kV还是35或10kV站)的实际情况来学习这本手册。以达到增加系统性的知识,让我们以前也许是点面的知识能结构化、整体化,更上一个层次。

2008年5月出版《国家电网公司输变电工程典型设计110kV变电站二次系统部分》包括了系统继电保护、系统调度自动化、系统及站内通信、计算机监控系统、元件保护及自动装置、直流及UPS电源系统、图像监视及火灾报警系统等变电站内全部二次系统。
内容有:
(1)二次系统主要设计技术原则;
(2)二次系统设备组屏(柜)方案;
(3)二次系统典型应用案例;
(4)二次系统设备技术条件。
因为是国网典型的110kV变电站二次系统设计,在工矿企业的110kV变电站二次系统设计时有很较强的可引用性,所以适应范围和针对性很强,为了加强我们大家的了解和学习,特开此帖,希望大家结合自己所在的变电站(无论是110kV还是35或10kV站)的实际情况来学习这本手册。以达到增加系统性的知识,让我们以前也许是点面的知识能结构化、整体化,更上一个层次。
欢迎大家在此帖讨论。

[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:08 编辑 ]
免费打赏
chym0822
2008年10月15日 11:03:24
42楼
12.4 二次设备的布置
全站一般设1间二次设备室。变电站的远动工作站屏(柜)、集中安装的保护测控设备屏(柜)、图像监控系统屏(柜)、直流系统屏(柜)、通信设备屏(柜)、电能表屏(柜)、站用电屏(柜)、消弧线圈自动调谐屏(柜)等设备集中布置在变电站二次设备室。3 5 (10) kV 测控保护一体化装置及电能表等设备分散布置于3 5 (10) kV 配电室内的相应开关屏(柜)内。
二次设备室的备用屏(柜)位不宜少于总屏(柜)位的1 0 % ~ 1 5 %。
变电站二次设备屏(柜)体结构、外形尺寸及颜色均应统一。
回复
chym0822
2008年10月15日 11:04:40
43楼
12.5 变电站二次设备的接地、防雷及抗干扰
12. 5. 1 接地
(1) 控制电缆的屏蔽层两端应可靠接地。
(2) 所有敏感电子装置的工作接地应不与安全地或保护地混接。
(3) 在主控室、二次设备室、敷设二次电缆的沟道、就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于1 0 0mm2 的裸铜排与变电站的主接地网紧密连接的等电位接地网。
(4) 在主控室、二次设备室的电缆沟或屏( 柜) 下层的电缆室内, 按屏(柜)布置的方向敷设100 mm2 的专用铜排( 缆) ,将该专用铜排(缆)首末端连接,形成二次设备室内的等电位接地网。二次设备室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2 的铜排( 缆) 与变电站的主接地网可靠接地。
(5) 静态保护和控制装置的屏(柜) 下部应设有截面不小于100 mm2 的接地铜排。屏(柜)上装置的接地端子应用截面不小于生mm2 的多股铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截固不小于5 0 mm2 的铜缆与二次设备室内的等电位接地网相连。
(6) 公用电压互感器二次回路只允许有一点接地,为保证接地可靠, 各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。己在控制室一点接地的电压互感器二次绕组,宜在开关场将二次绕组中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于3 0 *lmax (V) (Imax 为电网接地故障时通过变电站的可能最大接地电流有效值,单位kA ) 。应定期检查放电间隙或氧化锌阀片,防止造成电压二次回路多点接地的现象。
(7) 独立的、与其他电压互感器和电流互感器的二次回路没有电气联系的二次回路应在开关场一点接地o
(8) 微机型继电保护装置屏(柜〉内的交流供电电源〈照明、打印机和调制解调器)的中性线(零线)不应接人等电位接地网。
12 .5.2 防雷
(1) 必要时, 在各种装置的交、直流电源输入处设电源防雷器。
(2) 在通信信道装设通信{言道防雷器。
12. 5. 3 抗干扰
(1) 微机型继电保护所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆。
(2) 交流电流和交流电压回路、交流和直流回路、强电和弱电回路, 以及来自开关场电压互感器二次的4根引人线和电压!互感器开口三角绕组的2根引人线均应使用各自独立的电缆。
(3) 110kV 变电站中母差、断路器失灵(如有)等重要保护的起动和跳闸回路均应使用各自独立的电缆。
(4) 经长电缆跳闸回路, 宜采取增加出口继电器动作功率等措施, 防止误动。
(5) 制造部门应提高微机保护抗电磁骚扰水平和防护等级, 光耦开入动作电压应控制在额定直流电源电压的5 5 % --7 0 %范围内。
(6) 针对来自系统操作、故障、直流接地等异常情况, 应采取有效防误动措施,防止保护装置单一元件损坏可能引起的不正确动作。
(7) 所有涉及直接跳闸的重要回路应采用动作电压在额定直流电源电压的55%----70 %范围以内的中间继电器,并要求其动作功率不低于5W。
(8) 遵守保护装置2 4 V 开入电源不出保护屏的原则,以免引进干扰。
(9) 经过配电装置的通信网络连接均采用光纤介质。
(10) 合理规划二次电缆的敷设路径, 尽可能离开高压母线、避雷器和避雷针的接地点、并联电容器、CVT、结合电容及电容式套管等设备,避免和减少迂回,缩短二次电缆的长度。
回复
chym0822
2008年10月15日 11:05:37
44楼
12.6 电压互感器、电流互感器二次参数选择
12. 6. 1 电流互感器
(1) 二次绕组配置应满足继电保护、自动装置、测量仪表和计量装置的要求。
(2) 保护用电流互感器的配置应避免出现主保护死区。
(3) 对中性点有效接地系统(110kV) 可按三相配置, 对中性点非有效接地系统( 35 kV、10 kV)依具体要求可按两相或三相配置。
(4) 单套配置的保护应使用专用的二次绕组; 测量、计量一般分别使用不同的二次绕组,在满足准确级条件下,也可共用一个二次绕组;故障录波装置可与保护共用一个二次绕组,也可单独使用一个二次绕组。
(5) 电流互感器额定二次电流有1A 和5A 两种规格, 110kV 电压等级宜选用二次额定电流为5 A的电流互感器,亦可根据实际情况选用二次额定电流为l A的电流互感器。3 5 CI0) kV 宜选用二次额定电流为5A 的电流互感器。二次额定电流为l A的电流互感器,其额定二次负荷一般为1 0-- 1 5 VA ,其下限负荷按I VA选取;二次额定电流为5 A的互感器,其额定二次负荷一般为40--50VA , 其下限负荷按3.75VA 选取。
(6) 测量用电流互感器准确度等级一般为0.5、0 . 2 级,计量用电流互感器准确度等级为0.2S级、0.5 S级。电流互感器二次绕组所接入负荷,应保证实际二次负荷在25 % ~ 100 %额定二次负荷范围内,额定二次负荷宜选取为实际二次负荷的2倍。为保证二次电流在合适范围内, 可采用复式变比或二次绕组带抽头的电流互感器。选用仪表保安系数为5的测量、计量用电流互感器,可使实际仪表保安系数不大于10 ,保证测量、计量回路设备安全。
(7) 110kV 变电站保护用的电流互感器准确级宜采用5P、10P 级电流互感器。P类保护用电流互感器应考虑满足复合误差要求的准确限值倍数。
(8) 110kV 变电站电流互感器二次参数推荐配置见表12 –2(省略,见源文件)。
12.6.2 电压五感器
(1) 电压互感器二次绕组的数量、准确等级应满足测量、保护、同步和自动装置的要求。
(2) 110kV 及以下电压等级宜在主母线主相上装设电压互感器。当需要监视和检测线路侧有无电压时,可在出线侧的一相上装设电压互感器,电压互感器宜采用电容式电压互感器。
(3) 对于Ⅰ、Ⅱ类计费用途的计量装置, 宜设置专用的电压互感器二次绕组。电压互感器一般设有保护用剩余电压绕组,供接地故障产生剩余电压用。
(4) 计量用电压互感器的准确级, 最低要求选0.2 级; 测量用电压互感器的准确级,最低要求选0.5 级; 保护用电压互感器的准确级P 为3P 或6P ; 保护用电压互感器剩余电压绕组的准确级为6 P。 当保护和测量合用二次绕组时,准确级为0.5 级。
(5) 电压互感器的二次绕组额定输出, 应保证二次实接负荷在额定输出的25 %--100 %范围,以保证电压互感器的准确度,电压互感器下限负荷按2.5VA 选取。
(6) 测、计量用电压互感器二次回路允许压降应满足不同回路要求; 贸易结算计量用电压互感器二次回路允许的电压降应不大于其额定二次电压的0.2% ;保护用电压互感器二次回路允许的电压降应在互感器负荷最大时不大于额定电压的3 %。
(7) 110kV 变电站电压互感器二次参数推荐配置见表12–3(省略,见源文件)。
回复
qiujigjig
2008年10月15日 14:06:00
45楼
好资料:victory: :victory: :victory:
回复
chym0822
2008年10月15日 14:37:14
46楼
24.1 使用环境条件
(1) 环境温度( 室内) : -5—45℃;
(2) 最大日温差: 25K;
(3) 最大相对湿度: 95% (日平均) ,90% (月平均);
(4) 抗震能力: 水平加速度0.30g, 垂直加速度0 .15g;
(5) 安装方式: 室内安装, 房间无专门屏蔽和抗静电措施, 室内设置空调;
(6) 地板荷载: 400kg/m2。
回复
chym0822
2008年10月15日 14:38:09
47楼
24.2 二次屏(柜)的技术要求
24.2 .1 端子排布置
(1) 屏(柜) 内设备的安排及端子排的布置, 应保证各套装置的独立性,在一套装置检修时不影响其他任何一套装置的正常运行。
(2) 端子排由制造厂负责, 外部端子排按不同功能进行划分, 端子排布置应考虑各插件的位置,避免接线相互交叉,可按交流电压输入、交流电流输入、输入回路、输出回路、直流强电、交流强电分组布置端子排。
24.2.2 直流电源应采用双极快速小开关,并具有合适的断流能力和指示器。
24.2.3 屏体要求
(1) 屏(柜)内的所安装的元器件应有型式试验报告和合格证,宜采用标准化元件和组件。装置结构模式由插件组成插箱或屏(柜)。插件、插箱的外形尺寸应符合GB 3047 的规定。装置中的插件应牢固、可靠, 可更换。屏(柜)体及包括所有安装在屏(柜)上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐,层次分明,便于运行、调试、维修和拆装,并留有足够的空间。对装置中带有调整定值的插件,调整机构应有良好的绝缘和锁紧设施。
(2) 屏(柜) 体下方应设有接地铜排和端子。接地铜排的截面不应小于100m时,接地端子为压接型。屏(柜)间铜排应方便互连。
(3) 屏( 柜)体防护等级IP30 级, 选用高强度钢组合结构, 并充分考虑散热的要求。屏(柜)应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能。
(4) 内部配线的额定电压为1000V ,应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线,其最小截面不小于1. 5mm2 (计量回路不小于2.5mm2),但对于TA 回路的截面应不小于2.5mm2 (计量回路不小于4.0mm2)。导线应无划痕和损伤。应提供配线槽以便于固定电缆,并将电缆连接到端子排。所有连接于端子排的内部配线,应以标志条和有标志的线套加以识别。
(5) 所有端子均采用凤凰端子或同等质量的端子, 额定值为1000V 、10A , 压接型端子。电流回路的端子应能接不小于4mm2 的电缆芯线。TA 和TV 的二次回路应提供标准的试验端子, 便于断开或短接各装置的输入与输出回路;对所有装置的跳闸出口回路应提供各回路分别操作的试验部件或连接片,以便于必要时解除其出口回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘,端子排应根据功能分段排列,并应至少留有20%的备用端子,且可在必要时再增加。端子排间应留有足够的空间?便于外部电缆的连接。断路器的跳闸或合闸回路端子、直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上。屏(柜)上跳闸回路应采用能接4 mm2 截面电缆芯的端子,并且跳闸回路的公共端子应采用多个端子的连接方式(跳闸回路端子应不少于6个连接端子) ,以保证一个端子只允许接入一根电缆芯。屏〈柜〉上电源回路应采用能接4mm2 截面电缆芯的端子,并且要求正、负极之间应有端子隔开。
(6) 屏( 柜) 体尺寸为宽800mm、深600mm、高2260mm。 屏(柜)体结构为屏(柜)前、后开门、垂直自立、屏(柜)门内嵌式的柜式结构,正视屏(柜)体,转轴在左边,门把手在右边。屏(柜)内主要设备及装置均采用嵌入安装法,并要求与屏(柜)正面平齐美观。屏(柜)内的侧板和背板上可安装少量零星部件。屏(柜)内端子排布置在屏(柜)内背板上。屏(柜)内应设有横向及竖向导线槽,所有设备安装的位置都应方便外部电缆从屏(柜)的底部进入。
(7 ) 屏(柜)面上信号灯和复归按钮的安装位置应便于维护、运行监视和操作。
(8) 所有供货的屏(柜) 均应有足够的支撑强度, 应提供必要设施, 以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备,且应提供地脚螺栓孔。
(9) 所有屏( 柜)面应清洁, 井涂有一层底漆和两层面漆, 或静电粉末喷涂,以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏(柜)与屏(柜)的内外应清洁,应元灰尘、划痕及油污等。
(10) 屏(柜) 上的所有设备(包括继电器、控制开关、熔断器、空气开关、指示灯及其他独立安装的设备),均应有铭牌或标签框,以便于识别。
(11) 对于必须按制造厂的规定才能运行更换的部件和插件, 应有特殊的符号标出。
(12) 屏(柜) 上设备, 安装水平高度应一致。屏(柜)上安装的最高设备的中心线离屏〈柜〉顶为2 0 0mm ;最低设备的中心线离屏底不低于350mm。屏(柜) 的布置图应按比例画出, 并按比例标注尺寸。
回复
chym0822
2008年10月15日 15:23:27
48楼
25. 1. 1 标准和规范
除110kV线路保护的技术条件中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的电力行业标准( DL)、国家标准( GB)和IEC标准及国际单位制(SI) ,这是对设备的最低要求。凡是注日期的引用标准,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本技术条件;凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本技术条件。表25 -1为110kV线路保护设计遵循的主要标准。
表25.1 110kV 线路保护设计遵循的主要标准和规范
标准号 标准名称
GB/T 191-2000 包装储运图示标志
GB/T 2423 电工电子产品环境试验
GB/T 4598. 17-2005 射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 4598. 18-2007 浪涌抗扰度试验
GB 4858-1984 电气继电器的绝缘试验
GB 6126-1985 静态继电器及保护装置的电气干扰试验
GB/T 7261-2000 继电器和继电保护装置基本试验方法
CB/T 11287-2000 量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验
GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程
CB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验
GB/T 14598. 9-2002 辐射电磁场骚扰试验
GB/T 14598.10-2007 快速瞬变干扰试验
GB/T 14598. 13-1998 1MHz 脉冲群干扰试验
GB/T 14598. 14-1998 静电放电试验
GB/T14598.19-2007 工颇抗扰度试验
GB/T 15145-2001 做机线路保护装置通用技术条件
DL/T 524-2002 继电保护专用电力钱载披收发信机技术条件
DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件
DL/T 667-1999远动设备及系统第5部分传输规约第1 03篇:继电保护设备信息接口配套标准
DL/T 720-2000 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件
DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则
DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程
调继[ 2005 ] 222号 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施)( 试行) 继电保护专业重点实施要求》
回复
chym0822
2008年10月15日 15:24:06
49楼
25. 1.2 基本技术条件
(1) 保护装置的额定值。
1) 额定交流电压: 220V;
2) 额定直流电压: 220V (110V);
3) 额定频率: 50Hz;
4) TA 二次额定电流:1A (5A);
5) TV 二次额定电压: 100V (线电压), 100/√3(相电压)。
(2) 保护装置的温度特性。保护屏( 柜) 为室内布置, 当室内温度在5 --.
+4 0℃,装置应能满足规范书所规定的精度; 室内温度在-5--+45℃时,装置应能正常工作,不拒动不误动。
(3) 耐受过电压的能力。保护装置应具有根据lEe 标准所确定的耐受过电压的能力。
(4) 互感器的二次回路故障。保护装置在电压互感器二次回路断线( 包括三相断线)、失压时,应发告警信号,并闭锁有可能误动的保护;保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时,应发告警信号,并可选择允许保护跳闸。
(5) 保护值的整定。应能从屏(柜) 的正面方便而又可靠地改变继电保护的定值;具备远方修改定值、切换定值区、投退定值的功能。应具备存储8 套以上的保护定值。
(6) 暂态电流的影响。保护装置不应受由输电线路的分布电容、谐波电流、变压器涌流的影响而发生误动。
(7) 直流电源的影响。
1) 在额定直流电源下, 其电压变化范围在80%r--.- 115%时,保护装置应正确动作。
2) 直流电源的波纹系数~5% 时, 装置应正确动作。
3) 在直流电源、切换期间或直流回路断线或接地故障期间(分布电容和附加电容的值为0.5-- 1. 0μF) ,保护不应误动作。
4) 各装置逻辑回路供电的直流/直流变换器和直流电源、应有监视,直流电压消失时,装置不应误动,同时应有输出接点以起动告警信号。
5) 在直流电源失压的一段时间内, 微机保护不应丢失报告,系统所有的在失压前已动作的信号应该保持。的每个装置都应有独立的直流电源断路器,与装置安装在同一屏(柜)上。
(8) 元件的质量。应保证保护装置的元件和部件的质量; 在正常运行期间,装置中任一元件损坏时p装置不应发生误动,并发出装置异常信号。
(9) 设备之间的信号传送。各保护装置之间、保护与通信设备之间或其他设备之间的联系应由继电器的无压接点(或光电藕合)来连接,继电器接点的绝缘强度试验为交流2 0 00V,历时1 min。
(10) 跳闸显示和监视。保护动作使断路器跳闸, 则所有使断路器跳闸的保护动作信号应显示出来,并应自保持,直到手动复归或远方复归。
(11) 连续监视和自动检查功能。
1) 装置应具有对主要回路进行监视的功能, 回路不正常时, 应能发出不正常信号。
2) 装置应具有在线自动检查功能, 包括装置硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自动检测。应提供试验按钮、试验投切开关或连接片,以便在试验期间不必拆除连接电缆。
(12) 运行和检修。
1) 对于具有相同尺寸的零件或相同特性的插件应具有完全的互换性。
2) 对每套保护装置及保护装置间的跳闸出口回路、起动重合闸回路、起动失灵等回路和重合闸输出国路应提供可断开的连接片,连接片装于屏(柜)前。
3) 装置应具有标准的试验插件或试验插头, 以便装置的电流、电压回路隔离或试验。
4) 每块保护屏(柜) 应加装试验插件, 以便于运行和试验。
(13) 抗干扰要求。保护装置安装在无屏蔽、元抗静电措施的房间,室内设有空调o在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障及其他强电磁干扰下,保护装置不应误动和拒动,装置的干扰试验和冲击试验应符合有关的国标及IEC 标准。装置不应要求其交、直流输入回路外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。
回复
chym0822
2008年10月15日 15:36:53
50楼
25. 1.3 技术性能要求
25. 1. 3. 1 保护配置
(1) 每回110kV 线路应配置一套线路保护, 每套保护均具有完整的后备保护。
(2) 每一套110kV 线路保护均应含三相一次重合闸功能。重合闸应采用保护和断路器位置起动方式。
(3) 每2 回110kV 线路(线路保护、三相操作回路、电压切换回路)配置1 面保护屏( 柜) 。
(4) 对于纵联保护时, 按一回线路( 线路保护、三相操作回路、电压切换回路)配置1面保护屏(柜)。屏(柜)内还需配置纵联保护通道采用的专用收发信机或保护数字接口装置。
25.1.3.2 保护功能
(1) 线路保护的功能要求。
1) 保护装置应是微机型的。保护装置的每个电流采样回路应能满足0.1IN以下使用要求:在0.05-- 20 IN 或者0.1 ---40 IN 时测量误差不大于5 %。保护装置的采样回路应使用A/D冗余结构,采样频率不应低于1000H z 。
2) 电流差动保护要求:
a. 电流差动保护装置具有比率制动特性。
b. 电流差动保护要求按相进行电流比较, 电流值应带时序,并进行采样同步,补偿通道传输延时带来的误差,保证所比较电流为同一时刻线路两侧电流。
C. 线路两侧电流差动保护装置应互相传输可供用户整定的通道识别码,并对通道识别码进行校验,校验出错时告警并闭锁差动保护。
d. 电流差动保护装置应具有通道监视功能, 实时记录并累计丢帧、错误帧等通道状态数据,通道严重故障时告警。
3) 距离保护要求:
a. 距离保护应具有瞬时跳闸的第一段, 它在各种故障情况下的暂态和稳态超越应< 5 %整定值。
b. 距离继电器不应随故障种类进行电流、电压回路的切换,并能同时进行单相和多相故障三段的测量。
C. 距离继电器的记忆时间应大于100ms , 以保证在出口对称三相短路时可靠动作,保护正方向故障及反方向出口故障时动作的正确性。
4)保护动作要求。线路在空载、轻载、满载条件下,在保护班围内发生金属或非金属性的各种故障时,保护应能正确动作。对于同杆并架的线路,保护应能正确地按相切除跨线故障。
5) 对保护范围外故障的反应:
a. 在保护区外发生金属或非金属故障时, 保护不应误动作。
b. 区外故障切除,区外故障转换, 故障功率突然倒向及系统操作等情况下,保护不应误动作。
C. 被保护线路在各种运行条件下进行各种倒闸操作时, 保护装置不应误动作。
6)断路器动作时的反应。当手动合闸或自动重合于故障线路上时,保护应可靠瞬时三相挑闸。合于无故障线路时,应可靠不动作。
7) 当本线振荡时:
a. 无故障时应可靠闭锁保护装置。
b. 如发生区外故障或系统操作,装置应可靠不动作。
C. 如本线路发生故障, 允许有短延时加速切除故障。
d. 三相重合到永久性故障, 装置应可靠加速切除故障; 重合到元故障线路,应可靠不误动。
(2) 重合闸的功能要求。
1) 重合闸应有外部闭锁重合闸的输入回路, 用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、主变压器故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸接点。
2) 重合闸只实现一次重合闸, 要求重合闸中应能实现三相重合闸方式和重合闸停用方式的切换。
3) 重合闸可由保护起动和断路器位置起动。的重合闸起动后应能延时自动复归。
(3) 操作箱的功能要求。
1) 操作箱应具有断路器的一组跳闸回路、一组合闸回路, 跳闸应具有自保持回路。操作箱内的保护三跳继电器应分别有起动重合闸的一组三跳继电器(TJQ) ,不起动重合闸的一组三跳继电器( TJ R)。
2) 操作箱应具有手跳回路、手合输入回路。应有重合闸输入回路。
3) 操作箱内应有断路器重合闸压力闭锁国路, 断路器的防跳、跳合闸压力闭锁及压力异常回路。
4) 操作箱应设有断路器合闸位置、跳闸位置和电源指示灯。
5) 操作箱应设有合闸位置、跳闸位置及操作电源监视回路, 操作箱跳、合闸回路及跳、合闸位置监视回路要分别引上端子。
6)操作箱应具有断路器远方复归因路,远方复归回路要求引上端子。
7) 操作电源的直流空气开关应设在操作箱所在屏(柜) 内。
8)电压切换回路可做在操作箱内,采用单位置启动方式。
(4) 数字复接接口装置功能要求。
1) 要求能通过光纤与电流差动保护通信。
2) 要求能将光信号转化为符合G.703 标准的数字信号以2Mbit/s 同向接口接入光通信机。保护数字接口装置应安装在保护屏(柜)上。
3) 装置应具有装置报警功能, 每个报警功能具备至少1个告警输出接点。
(5) 专用收发信机装置要求。
1) 收发信机应有远方起动发信的回路, 并能手动复归。
2) 收发信机应有外部控制发信或停信回路, 以便本侧其他保护动作后使对端保护加速跳开断路器。
3) 收发信机应有开环和闭环进行通道检查的回路和相应的逻辑回路, 并应具有自检回路及装置异常告警回路。
4)高频保护专用收发信机的高频录波量不允许直接并接在高频通道上,设有收信输出至故障录波的引出端,并与故障录波相匹配。
5) 在收发信机的功放、电源、高频通道输入等回路不设置过载、过压等保护性措施,以防止系统异常、故障时,收发信机不能正常工作。
6) 高频保护专用收发信机包括远切收发信机的直流电压输入必须经抗干扰滤波器。
7) 收发信机配有外接衰耗器。
(6) 保护屏(柜) 连接片。
保护屏〈柜)应装设有方便保护投退的跳闸出口、保护投/iE连接片,并具备保护功能投退的软硬连接片。
(7) 跳闸出口接点。
1) 线路保护。
a. 装置应有足够的跳闸出口接点, 满足一台断路器跳闸的要求。
b. 延时段保护进行有关断路器的跳闸。
2) 操作箱。操作箱应具有足够跳闸位置接点输出供设计选用。
(8) 信号硬接点。
1) 线路保护。
a. 保护装置至计算机监控系统信号:
a) 线路保护动作;
b) 重合闸动作p
c) 保护装置故障( 含直流消失) ;
d) 保护运行异常;
e) 保护通道故障( 如有) 。
b. 保护装置至故障录波器信号:
a) 线路保护动作;
b) 重合闸动作;
c) 保护通道故障(如有) ;
d) 收命令动作( 如果采用载波通道) ;
的高频通道录波(如果采用专用高频)。
2) 操作箱。
a. 操作箱至计算机监控系统信号:
a) 控制回路断线;
b) 电源断线;
c) 出口跳闹。
b. 操作箱至故障录波器信号: 出口跳闸。
3) 保护装置信号接点要求:
a. 跳闸信号: 1 组保持接点, 2 组不保持接点;
b. 告警信号: 1 组保持接点, 1 组不保持接点。
(9) 通信功能。保护装置应具备通信管理功能, 与计算机监控系统、保护及故障信息管理子站系统通信,通信规约采用DL/T 667-1999 (idt IEC60870-5-103) 或DL/T 860 (IEC 61850) , 在保护动作时可将保护跳闸事件、跳闸报告、事件报告等信息同时L传至计算机监控系统和保护信息管理子站,并可接收监控系统和保护信息管理子站对保护装置发送的保护投退、复
归命令。
保护装置应提供3组通信接口(以太网或RS - 485) , 一个调试接口、一个打印机接口。
保护上传的信息量包括:交流的采样值,保护动作的详尽信息,装置故障及异常信息等,保护装置的应答时间应小于50ms 。
(10) 时间同步对时功能。保护装置应具有时间同步对时功能, 应具有硬对时和软对时接口,宜采用RS - 485 串行数据通信接口, 接收时间同步发出的IRIG - B (DC) 时码作为对时信号掘, 对时误差小于1 m s 。
(11) 录波功能。
1) 保护装置应具有故障录彼功能, 能以COMTRADE 数据格式输出,上传到保护及故障录波信息子站。
2) 记录故障前后线路电流、电压等模拟量, 断路器位置、保护跳合闸命令等开关量。记录装置的操作事件、状态输入量变位事件、更改定值事件及装置告警事件等。
3) 记录的录波报告为不少于10个, 记录的事件不少于500 条。记录的报告或事件可被PC机读取。
4) 保护装置应具备故障测距功能。装置动作跳闸时, 应给出故障类型和测距结果,测量误差应小于线路全长的3 % (金属性故障)。
25. 1. 3. 3 性能指标
(1) 保护装置的功率消耗。
1) 每个保护装置正常工作时直流功耗: ≤50W;
2) 每个保护装置动作时直流功耗:≤80W ;
3) 保护装置每相交流电流回路功耗:≤0.5VA;
4) 保护装置每相交流电压回路功耗:≤0.5VA o
(2) 保护动作时间。线路主保护整组动作时间: 近端故障不大于20ms;远端故障不大于3 0 ms (不包括通道时间)。
(3) 动作值精度。
1) 对光纤电流差动保护? 保护动作精度误差: ≤3% ,时间继电器的动作精度误差: ≤最大整定值的1 %。
2) 对高频距离主保护, 保护动作精度误差: ≤3%,时间继电器的动作精度误差: ≤最大整定值的1 %。
(4) 输出触点容量。
1) 跳闸触点容量: 长期允许通过电流不小于5A; 触点断开容量为不小于50W 。
2) 其他触点容量: 长期允许通过电流不小于3 A ; 触点断开容量为不小于30W。
(5) 硬件配置参数。
1) AID 转换精度:16 位;
2) CPU: 32 位。
回复
chym0822
2008年10月15日 15:59:51
51楼
文字识别还是辛苦,再次体验了3t大师处理很多文字资料的辛苦:)
7楼pdf文件的清晰度可以保证文字识别准确率在99%以上,直接用adobe acrobat 8或者9专业版进行识别就可以了。
回复

相关推荐

APP内打开