2008年5月出版《国家电网公司输变电工程典型设计110kV变电站二次系统部分》包括了系统继电保护、系统调度自动化、系统及站内通信、计算机监控系统、元件保护及自动装置、直流及UPS电源系统、图像监视及火灾报警系统等变电站内全部二次系统。内容有:(1)二次系统主要设计技术原则;(2)二次系统设备组屏(柜)方案;(3)二次系统典型应用案例;(4)二次系统设备技术条件。因为是国网典型的110kV变电站二次系统设计,在工矿企业的110kV变电站二次系统设计时有很较强的可引用性,所以适应范围和针对性很强,为了加强我们大家的了解和学习,特开此帖,希望大家结合自己所在的变电站(无论是110kV还是35或10kV站)的实际情况来学习这本手册。以达到增加系统性的知识,让我们以前也许是点面的知识能结构化、整体化,更上一个层次。
2008年5月出版《国家电网公司输变电工程典型设计110kV变电站二次系统部分》包括了系统继电保护、系统调度自动化、系统及站内通信、计算机监控系统、元件保护及自动装置、直流及UPS电源系统、图像监视及火灾报警系统等变电站内全部二次系统。
内容有:
(1)二次系统主要设计技术原则;
(2)二次系统设备组屏(柜)方案;
(3)二次系统典型应用案例;
(4)二次系统设备技术条件。
因为是国网典型的110kV变电站二次系统设计,在工矿企业的110kV变电站二次系统设计时有很较强的可引用性,所以适应范围和针对性很强,为了加强我们大家的了解和学习,特开此帖,希望大家结合自己所在的变电站(无论是110kV还是35或10kV站)的实际情况来学习这本手册。以达到增加系统性的知识,让我们以前也许是点面的知识能结构化、整体化,更上一个层次。
欢迎大家在此帖讨论。
[
本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:08 编辑 ]
2楼
楼主有没有电子版的上传一份 大家学习学习!向楼主致敬了!!!!!!!!!!!
回复
3楼
回复
4楼
谢谢楼主啊发个电子版的吧
回复
5楼
国网典设110kV站二次部分 谢谢楼主 发一个吧
回复
6楼
你不发的话,我帮你发了:lol
回复
7楼
共和国的电虫扫描 我帮他发上来
回复
8楼
6.1线路保护
6. 1. 1 配置原则
(1) 每回110kV 线路的电源侧变电站一般宜配置一套线路保护装置, 负荷侧变电站可以不配。保护应包括完整的主段相间和接地距离、四段零序方向过流保护。
(2) 每回110kV 环网线及电厂井网线、长度低于10km 短线路宜配置一套纵联保护。
(3) 三相一次重合闸随线路保护装置配置, 重合闸可实现" 三重" 和停用方式。
6. 1.2 技术要求
(1) 线路保护应适用于系统一次特性和电气主接线的要求。
(2) 线路两侧纵联保护配置与选型应相互对应, 若两侧二次电流相同, 主保护的软件版本应完全一致。
(3) 被保护线路在空载、轻载、满载条件下, 发生金属性和非金属性各种故障,线路保护应正确动作。外部故障切除,外部故障转换,故障切除瞬间功率倒向及系统操作等情况下,保护不应误动。
(4) 在本线发生振荡时保护不应误动, 振荡过程中再故障时, 应保证可靠切除故障。
(5) 主保护整组动作时间不大于20ms (不包括通道传输时间);返回时间不大于3 0ms (从故障切除到保护出口接点返回)。
(6) 在带偏移特性保护段反向出口时应能正确动作, 不带偏移特性保护段应可靠不动。
(7) 手合或自动重合于故障线路时, 保护应瞬时可靠地三相跳闸; 而合于无故障线路时应不动作。
(8) 保护装置应具有良好的滤波功能, 具有抗干扰和抗谐波的能力。在系统中投切变压器、静补、电容器等设备时,保护不应误动作。
(9) 重合闸应按断路器装设, 只实现一次重合闸, 在任何情况下不应发生多次重合闸。由线路保护出口起动。断路器无故障跳闸应起动重合闸。
[
本帖最后由 chym0822 于 2008-10-15 08:26 编辑 ]
回复
9楼
6.2 母线保护
6.2. 1 配置原则
(1) 双母线接线应配置一套母差保护。
( 2 ) 单母线分段接线可配置一套母差保护。
6.2.2 技术要求
(1) 母线差动保护要求采用具有比率制动特性原理的保护, 设置大差和各段母线的小差保护,大差作为母线区内故障的判别元件,小差作为母线故障的选择元件。还应具有抗电流互感器饱和能力,复合电压闭锁,故障母线自动选择,运行方式自适应,母联、分段失灵和死区保护等功能。
(2) 母线发生各种接地和相间故障包括两组母线同时或相继发生的各种相间和接地故障时,母线差动保护应能快速切除故障。
(3) 母线差动保护装置不应因母线故障时有流出母线的电流而引起拒动。
(4) 母线保护不应受电流互感器暂态饱和的影响而发生不正确动作, 允许使用不同变比的电流互感器。
(5) 母线差动保护应具有复合电压闭锁出口回路措施。电压按母线闭锁。母联断路器及分段断路器不经电压闭锁。
(6) 具有电流电压回路断线告警功能, 电流回路断线除告警外, 还应闭锁母差保护。
(7) 时间要求。
1) 母线保护整组动作时间≤20ms;
2) 母线保护动作返回时间≤30ms 。
回复
10楼
6.3 母联(分段)断路器保护
6.3. 1 配置原则
(1) 母联(分段) 按断路器配置一套完整、独立的, 具备自投自退功能的母联(分段)充电保护装置和一个三相操作箱。
(2) 要求充电保护应具有两段相过流和一段零序过流。
6. 3. 2 技术要求
保护装置采用微机型,应具备两段式电流保护功能。
回复
11楼
6.4 备用电源自动投入
6.4. 1 配置原则
根据主接线方式要求,母联(分段、桥)断路器、线路断路器可配置备用电源自动投入装置。
6.4.2 技术要求
(1) 母联( 分段、桥) 断路器装设检无压自投装置。
1) 自投条件: 识别两电源、进线均工作, 母联( 分段、桥) 断路器断开。
2) 自投步骤: 检本侧( 或中、低压〉一侧母线元压, 且该侧电源进线断路器元电流,同时检本侧(或中、低压)另一侧母线有压,则延时跳元压母线电源进线断路器,确认此断路器跳闸(并非人为手跳)后,起动自动装置,瞬时投入母联(分段、桥〉断路器。
自投成功后,充电保护应自动退出。
(2) 线路断路器装设检元压自投装置。
1) 自投条件: 识别两电掘进线一工作、一备用, 母联( 分段、桥) 断路器合人。
2) 自投步骤: 检本侧( 或中、低压) 两母线均无压, 则延时跳工作电源进线断路器,确认此断路器跳闸(并非人为手跳〉后,起动自动装置,投入备用电源进线断路器。
自投成功后,充电保护应自动退出。
(3) 其中内桥接线起动总出口的变压器保护, 保护动作应闭锁备用电源自动投入装置。
(4) 母差保护动作闭锁备用电源、自动投入装置。
回复