【讨论】[国网典设110kV站二次部分]学习帖
shang-rila
shang-rila Lv.12
2008年10月12日 16:45:19
只看楼主

2008年5月出版《国家电网公司输变电工程典型设计110kV变电站二次系统部分》包括了系统继电保护、系统调度自动化、系统及站内通信、计算机监控系统、元件保护及自动装置、直流及UPS电源系统、图像监视及火灾报警系统等变电站内全部二次系统。内容有:(1)二次系统主要设计技术原则;(2)二次系统设备组屏(柜)方案;(3)二次系统典型应用案例;(4)二次系统设备技术条件。因为是国网典型的110kV变电站二次系统设计,在工矿企业的110kV变电站二次系统设计时有很较强的可引用性,所以适应范围和针对性很强,为了加强我们大家的了解和学习,特开此帖,希望大家结合自己所在的变电站(无论是110kV还是35或10kV站)的实际情况来学习这本手册。以达到增加系统性的知识,让我们以前也许是点面的知识能结构化、整体化,更上一个层次。

2008年5月出版《国家电网公司输变电工程典型设计110kV变电站二次系统部分》包括了系统继电保护、系统调度自动化、系统及站内通信、计算机监控系统、元件保护及自动装置、直流及UPS电源系统、图像监视及火灾报警系统等变电站内全部二次系统。
内容有:
(1)二次系统主要设计技术原则;
(2)二次系统设备组屏(柜)方案;
(3)二次系统典型应用案例;
(4)二次系统设备技术条件。
因为是国网典型的110kV变电站二次系统设计,在工矿企业的110kV变电站二次系统设计时有很较强的可引用性,所以适应范围和针对性很强,为了加强我们大家的了解和学习,特开此帖,希望大家结合自己所在的变电站(无论是110kV还是35或10kV站)的实际情况来学习这本手册。以达到增加系统性的知识,让我们以前也许是点面的知识能结构化、整体化,更上一个层次。
欢迎大家在此帖讨论。

[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:08 编辑 ]
免费打赏
dian504
2008年10月15日 09:27:21
22楼
猛顶楼上的,经典资料太多了!
回复
chym0822
2008年10月15日 09:35:12
23楼
8.1 光纤通信系统
光纤通信电路的设计,应结合各地市公司通信用规划建设方案进行。
8. 1. 1 光传输设备配置
(1) 传输设备体制、容量、速率应按照各地市既定传输网络模式并结合各地市电力通信规划要求进行配置。
(2) 对于同一传输网络中新增加的站点的SDH (同步数字体系)设备,其型号应与原有设备保持一致,软体版本应保持兼容。重要板卡(电源板、主控板、交叉矩阵板、时钟板等)宜冗余配置。每套SDH设备应配置不少于2块2M 接口板。
(3) 对于光纤链路的设备群路光口应采用1+1 配置。
8. 1.2 光缆建设
(1) 光缆纤芯类型宜采用G.652 光纤。光纤芯数宜采用12----48 芯。
(2) 进入变电站的引人光缆, 应选择元金属阻燃光缆。
(3) 采用专用纤芯传输保护信号的线路, 应适当增加光缆中的光纤配置芯数。
(4) 人城光缆和网、省、地共用光缆, 应增加光纤配置芯数。
回复
chym0822
2008年10月15日 09:37:19
24楼
8.2 电力线载波通信系统
(1) 110kV 变电站系统通信在只有一路光纤通道的情况下,宜配置一路电力线载肢通道备用;在没有光纤通道的情况下,可配置两路电力线载波通道。电力线载波通道的配置还应满足1 1 0 kV线路保护和对侧厂站系统通信的要求。
(2) 110kV 电力线载波系统通信通道的组织, 应结合各地市通信网规划建设方案进行,原则上就近接入具有光纤/微波通道的站点。
(3) 110kV 电力线载波通道采用相→地捐合方式, 开设电力线载波通道的电力输电线路应宽频阻塞。
回复
chym0822
2008年10月15日 09:37:57
25楼
8.3 站内通信
110kV 变电站内不设系统调度程控交换机。变电站调度及行政电话由调度运行单位直接放小号方式解决。根据具体情况考虑安装1部电信市话。根据站区运行巡检需求配置室内外巡检电话,结合实际情况选用普通话机、室外电话机或室外电话亭。
回复
chym0822
2008年10月15日 09:38:24
26楼
8.4 综合数据通信网设备
新建110 kV变电站可根据需求及通道条件配置1套数据通信网接人设备,按照各地市数据通信网的统一建设原则和拓扑结构,利用站内传输系统组织通道就近接人数据通信网骨干节点,用于通信设备的监控及其他各种信息的接人。
设备按各地市统一体制选型。
回复
chym0822
2008年10月15日 09:40:01
27楼
8.5 通信设备状态监测
通信设备的动力和环境监测应与全站视频安全监视系统统一考虑,不独立设置。变电站应具备对通信设备动力和环境监视的手段。通信电源设备的告警信息,应接人变电站计算机综合监控系统。变电站应向调度运行维护单位转发通信设备动力和环境监视信息。
主要监控内容包括:
(1) 环境及空调设备。火警、水浸、温度、湿度、出入记录、防盗等; 空调开关机状态、告警、工作电流、温度设定等。
(2) 通信电源设备的总告警。
(3) 图像监控。视频图像、语音等的监控。
通信设备的运行状态应通过专用数据通道或数据网传送到相应的调度运行维护单位。
回复
chym0822
2008年10月15日 09:40:55
28楼
8.6 通信电源系统
8.6. 1 系统配置
(1)通信电源可由220V或110V直流电源经两套互为备用的DC/ DC电源变换装置供给;也可设置一套DC/DC电源变换装置和一套48V通信高频开关电源(带1 ---2组蓄电池)。
(2) 蓄电池容量应满足按实际负荷放电至少8h的要求。
(3) 电源的容量和蓄电池容量应按通信设备本期需要同时兼顾远期负荷计算配置。
(4) 通信高频开关电源所需交流电源, 应由能自动切换的、可靠的、来自不同所用电母线段的双回路交流电源供电。
(5) 电源设备应具有完整的防雷措施、智能监控接口、主告警输出空接点。
8.6.2 通信设备电源连接方式
(1) 对于具备双电源输入能力的通信设备, 应接人两路电源。
(2) 传输同一输电线路的同一套继电保护信号的所有通信设备, 应接入同一套电源系统。
(3) 传输同一系统的同一套安全自动信号的所有通信设备, 应接人同一套电源系统。

[ 本帖最后由 chym0822 于 2008-10-15 09:45 编辑 ]
回复
chym0822
2008年10月15日 09:43:47
29楼
8.7 防雷与接地
(1) 通信设备的防雷和过电压能力应满足DL 548-1994 《电力系统通信站防雷运行管理规程》的要求。
(2) 通信设备保护接地与工作接地合用一组接地体。
(3) 通信设备各直流电源的正极, 在电掠设备侧均应直接接地, 直流馈电线应屏蔽,屏蔽层应两端接地。
回复
chym0822
2008年10月15日 09:44:28
30楼
8.8 通信缆线敷设
(1) 通信音频电缆、电话线沿电缆竖井、电缆夹层、吊顶、电缆沟敷设。暗敷、室内明敷、特殊地段的缆线需穿PVC管或镀铸钢管。
(2) 站内通信光缆应采用无金属阻燃光缆, 全线穿PVC 管敷设, 宜采用不同路由的电缆沟进入通信机房。
(3) 保护采用专用光纤芯方式时, 所用纤芯宜由通信光纤配线架配线引接。
回复
chym0822
2008年10月15日 10:09:52
31楼
变电站计算机监控系统的设备配置和功能要求按无人值班设计。
9.1 系统设备配置
9. 1. 1 监控系统宜采用分层、分布、开放式网络结构, 主要由站控层设备、间隔层、过程层(选配)以及网络设备构成。站控层设备按变电站远景规模配置,间隔层设备按工程实际建设规模配置。
9. 1. 2 站控层设备: 主机兼操作员工作站、远动通信设备、公用接口装置、打印机等,其中主机兼操作员工作站和远动通信设备均按单套配置,远动通信设备优先采用无硬盘专用装置。
9. 1. 3 网结设备: 包括网络交换机、光/ 电转换器、接口设备和网络连接线、电缆、光缆及网络安全设备等。
9. 1.4 间隔层设备: 包括测控单元、网络接口等。
9. 1.5 时间同步时钟装置完成对监控系统设备的对时。
9. 1. 6 测控单元按断路器回路配置,推荐采用保护、自动化测控合一的配置方式。
回复

相关推荐

APP内打开