一个三速开关是否只能控制一个风机盘管?最多控制几个?大面积风机盘管控制怎么办?

一个三速开关是否只能控制一个风机盘管?最多控制几个?大面积风机盘管控制怎么办?
免费打赏
王若男
2005年03月23日 08:53:12
2楼
一个开关只能控制一个风机盘管。你说的大面积是什么意思?说清楚一点好吗?
回复
zyzylz
2005年03月23日 09:19:37
3楼
好像常规做法只有一个开关控制一个风机,大面积的也应该一对一控制
回复
zzylyx
2005年03月24日 06:24:44
4楼
大面积指很多风机盘管,比如商场、大的会议室,一个风盘对应一个三速,没有必要吧?
回复
kkllfgl
2005年03月24日 07:08:49
5楼
应该查看一下产品的技术资料,有的厂家生产的产品控制是一对一的,
回复
王若男
2005年03月25日 11:19:42
6楼
按规范是一个开关控制一个,即一对一
回复
han2003
2005年03月25日 11:38:11
7楼
按道理可以一控多,但我没做过,我看暖通的样本上有,但要求控制的产品型号和数量都有规定。
回复
luozi8250
2005年03月25日 11:42:02
8楼
完全可以的。
有图籍的:02X201-1 空调系统控制
回复
李兴龙机电科技
2005年03月25日 11:53:00
9楼
可惜手头没这个图籍。
6楼朋友说有规范要求,请问是什么规范,哪一条,这样有说服力。