STPJ中吊车荷载输入问题?
yangdong6360
2008年10月12日 14:15:07
来自于PKPM
只看楼主

我在STPJ中按实际情况输入了吊车距离下柱中心的水平距离,但在进行节点设计时提示我***警告:节点右侧吊车荷载作用线与吊车肢中心不重合!实际我输入之前已经是按重合的距离输入的,不知道大家在设计的时候是否出现过这种情况并是如何解决的.

我在STPJ中按实际情况输入了吊车距离下柱中心的水平距离,但在进行节点设计时提示我
***警告:节点右侧吊车荷载作用线与吊车肢中心不重合!
实际我输入之前已经是按重合的距离输入的,不知道大家在设计的时候是否出现过这种情况并是如何解决的.
免费打赏
inamood
2008年11月21日 16:01:47
2楼
我也遇见了 ,能解决的,帮告诉下。QQ308189677
回复
bihaishuang
2009年03月06日 08:37:27
3楼
你好好计算一下肯定是你没有重合,如果你计算准了,输进去是没有问题的,我碰到过
回复
bihaishuang
2009年03月06日 08:39:03
4楼
不知兄弟有没有STPJ技术条件
回复
bihaishuang
2009年03月06日 08:40:48
5楼
如果有可否发上来,急求啊
回复
bestbear299
2009年03月13日 11:16:17
6楼
要算到下柱形心.