热继电器的选择
smolllanchong
2008年10月12日 00:30:36
来自于继电保护
只看楼主

各位老大,请问选择热继电器时要比所保护的电机的额定电流大多少为合适?谢谢。 我想问的是热继电器的额定电流的级别要比所保护的电机的额定电流大多少为合适,不是热继电器的整定值。

各位老大,请问选择热继电器时要比所保护的电机的额定电流大多少为合适?谢谢。


我想问的是热继电器的额定电流的级别要比所保护的电机的额定电流大多少为合适,不是热继电器的整定值。
免费打赏
lingxuct
2008年10月14日 06:30:55
2楼
热继电器的额定值是外形尺寸,通常选与接触器同规格。
热继电器的刻度范围是整定值在刻度的1/3至4/5之间灵敏度最高,尽量不要卡边(小于1/3或大于4/5),热继电器的整定值是电机额定值的0.95~1.05倍。
回复
xp-289688
2008年10月14日 15:03:25
3楼
厂家不同还是有细小差别的,可以直接用厂家的推荐。应该有一个专用的表格吧