本人现在调试重力式无阀过滤器,其在反冲洗时不能自动停止?
jingzhan945
2008年10月11日 19:01:07
只看楼主

本人现在调试重力式无阀过滤器,其在反冲洗时不能自动停止,请问是什么原因,如何处理?请高手赐教!

本人现在调试重力式无阀过滤器,其在反冲洗时不能自动停止,请问是什么原因,如何处理?
请高手赐教!
免费打赏
天生吾才
2008年10月13日 13:20:45
2楼
在真空破坏管上加个小水杯
回复
yubengui
2008年10月14日 21:36:46
3楼
学习中啊 好好学啊
回复
tianlei810209
2008年10月16日 09:30:01
4楼
虹吸破坏管直径不够大,或者是虹吸破坏斗制作不标准
你的滤池是几格一组的?
回复
molly_2008
2008年10月22日 19:50:18
5楼
虹吸装置设计不合理吧,破坏装置没有弄好
回复
pl02310514
2009年06月14日 10:42:09
6楼
破坏装置不来瑟
回复
comig
2009年07月07日 11:56:26
7楼
和楼主同样的困惑,请靠手解答
回复
comig
2009年12月17日 13:21:59
8楼
还和配水有问题,一定要均匀,还有配水槽要形成水封,不然不行的
回复
sdjnmk
2010年01月21日 09:21:21
9楼
学习学习
好像已经很一致
回复
greatwall_water
2010年03月02日 11:23:46
10楼
有意思,学习了
回复
恒基环保
2010年03月02日 15:31:53
11楼
同意4楼的观点
回复

相关推荐