电力补偿电容的问题
liye_10
liye_10 Lv.2
2008年10月11日 11:43:01
只看楼主

电容补偿电流计算公式:额定容量Kvar除以额定电压Kv,再除以1.732 ;本公司电容补偿柜,电容额定容量50Kvar,额定电压0.44KV;计算出电容电流应该在65.6A左右!(法国ALPES)但是今天检测的时候,发现有的电容电流不到1A,有的只有15A左右。六组电容全部投入了,供电局检测的功率因数未达标,罚款了! 电容柜供电380V电压正常,新电容更换才半年时间,用电负载并没增加; 怎么回事?求教各位!

电容补偿电流计算公式:额定容量Kvar除以额定电压Kv,再除以1.732 ;

本公司电容补偿柜,电容额定容量50Kvar,额定电压0.44KV;计算出电容电流应该在65.6A左右!(法国ALPES)
但是今天检测的时候,发现有的电容电流不到1A,有的只有15A左右。六组电容全部投入了,供电局检测的功率因数未达标,罚款了!
电容柜供电380V电压正常,新电容更换才半年时间,用电负载并没增加;
怎么回事?求教各位!

[ 本帖最后由 liye_10 于 2008-10-11 11:45 编辑 ]
免费打赏
vip01
2008年10月11日 13:30:25
2楼
440V的时候是50kVar,380V的时候就没有50kVar了。
回复
星湖
2008年10月11日 14:54:00
3楼
计算公式对吗?好像 50/(0.44*1.732)不=65.5
回复
工地砌砖头
2008年10月11日 17:52:52
4楼
兄弟,您的表述不清楚,“发现有的电容电流不到1A,有的只有15A左右”啥意思?看一下功率因数表和供电局电费发票功率因数,再查电容补偿柜问题。二楼的意见我不同意,电压低了,电流就大了!
回复
shenzhen_aut
2008年10月11日 21:57:43
5楼


你的计算正确。
电容器的电流如果你没有测量错误的话,可能电容器已经损坏了!
你用手动方式投入或切除电容器,看看对应的无功电能表的转动速度有没有改变,正常的现象是:逐步投入电容器,无功电能表的转动逐步变慢,补偿理想时会接近停止,如再投入电容器,达到过补偿时,无功表又开始变快,电子式无功表也同样表现,只是没有转盘,是灯闪动,闪得越快,就是无功越大。
如果上述现象不出现,电容器损坏的可能性就大了。
建议找柜子厂家帮你检查检查

电容器损坏的原因有:长时间过电压工作;电网谐波太大;工作环境温度过高,等等

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-10-11 22:00 编辑 ]
回复
liye_10
2008年10月11日 23:22:15
6楼
非常感谢楼上的表述,开始有点头绪了。
电流测量是在电容补偿接触器的输出端。
本人也认为,可能有过补偿的现象,控制器很老款了,也许坏了也不一定。
我再查查,谢谢大家的热心回复:handshake
回复
zzgo
2008年10月12日 12:47:21
7楼
你可以直接用钳型电流表在电容器端测量其电流,那才是最准的,不要看电柜上的仪表显示。。

同时,也不清楚你说的电容50Kvar是单个的还是几个组成的。。
回复
zzgo
2008年10月12日 12:47:43
8楼
电容是很容易老化的。。
回复
liye_10
2008年10月12日 20:10:54
9楼

接触器输出端就是直接连电容的
50Kvar是讲单个的电容容量
原装法国进口电容,老贵了,要真那么容易坏的话,都不好向老板交待:funk:
回复
vip01
2008年10月13日 07:39:54
10楼
请你讲讲“电压低了,电流就大了!”的道理。
回复