做了一个小小的学校,二层的,局部三层,上了水消防,消防管在一层地面成环,可是审图的非得要竖向成环,仔细看了规范,也没有说必须竖向成环,倒是给排水设计手册有这样底下成环的示意图,审图的不干,说手册是某人编的,是错的,哎,莫办法啊!大家说说呢

做了一个小小的学校,二层的,局部三层,上了水消防,消防管在一层地面成环,可是审图的非得要竖向成环,仔细看了规范,也没有说必须竖向成环,倒是给排水设计手册有这样底下成环的示意图,审图的不干,说手册是某人编的,是错的,哎,莫办法啊!大家说说呢

1.JPG

免费打赏
cys7651724
2008年10月09日 14:27:44
2楼
审图的就是规范吗?
回复
catfishe
2008年10月09日 14:44:47
3楼
:lol 我们做设计的应该从最安全的角度出发 ,这个也是保护自己呀。。图纸这么设计后 ,过了审图后可以发修改通知取消。。
回复
jum
2008年10月09日 22:31:01
4楼
哈哈,可以作假,只要你运气好,工程不出问题,没人追查你,要是出了问题,够你喝一壶了。
回复
老谭
2008年10月09日 23:54:59
5楼
不赞同3楼的说法,工程设计应该有它的严谨性。
楼主的做法的确不安全。
回复
hxhlyh
2008年10月10日 00:51:34
6楼
我认可,可以通过.有点小问题是需在环网上可适当加设阀门,保证立管两侧均有阀门,这样一来每立管仍然是双向供水,可以满足要求!
回复
gpechj02
2008年10月10日 09:24:08
7楼
规范不明确,就公说公有理,婆说婆有理了。
高规也只规定了消防管网要成环,只条文说明里规定横向和竖向都成环;
建规规定了消防管网要成环,如果跟高规里面规定的“成环”是一个概念,那对于高层厂房做出的专门的“竖向成环”的规定没有了任何意义,或者说是多余的。
其实成环也好,两路进水也好,分隔阀门也好,只有一个目的,即保证供水安全-保证在检修时停用的消火栓数量满足要求,如果你的管网能满足8。4。2。6,那都是可以的。
回复
f_jg2003
2008年10月10日 09:46:54
8楼
仅仅二三层成环确实很难为人,感觉也没有必要,但这个东西跟个人理解不同,规范说的又不是特别明确,审图的怕担责任。
回复
wwwwjy
2008年10月10日 09:57:27
9楼

非常赞同!
回复
政委
2008年10月14日 16:22:32
10楼
引用规范
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统,室内消防竖管应连成环状,且室内消防竖管直径不应小于DN100;
3 超过5层或体积超过10000m3的公共建筑、超过4层的厂房和仓库,如室内消防竖管为2条或2条以上时,应至少每2根竖管相连组成环状管道。每条竖管直径应按最不利点消火栓出水要求,并根据本规范表8.4.1的规定确定;
叫审图的拿出2006年版建规你违背规范哪条!!
别紧张以上引用规范:为95版建规或建规讨论稿,如果你以上都没有违背那就更......
回复
hxhlyh
2008年10月14日 17:49:25
11楼
其实消防最讲究的是一用一备,所有的设计基本按此思路。
回复