关于多层框架结构地下室设置的请教
tangxiaofeng05
2008年10月08日 16:35:44
只看楼主

一般多层框架结构在建模时是把地梁层一起输入模型的,该层没有楼板,此时程序认为基础顶至地梁层为一个楼层,请问下,此层需要设置层地下室吗?拿了一个模型试了试,设置层地下室比不设置成地下室周期小了,底部剪力大了,有效质量系数大了,最大层间位移和最大层间位移角均变小!谢谢!

一般多层框架结构在建模时是把地梁层一起输入模型的,该层没有楼板,此时程序认为基础顶至地梁层为一个楼层,请问下,此层需要设置层地下室吗?
拿了一个模型试了试,设置层地下室比不设置成地下室周期小了,底部剪力大了,有效质量系数大了,最大层间位移和最大层间位移角均变小!
谢谢!
免费打赏
ougaogong
2008年10月10日 12:06:41
2楼
可把地下室底板看作刚性地面,从而把嵌固层设置在底板,这样就应该没有问题了。
回复
tymooooo
2008年10月11日 11:26:26
3楼
注意底层柱计算高度!图集《混凝土常见问题》中有详细说明。建议按两种方法计算,取大。:victory: :victory:
回复