大家好!我是做空调设计的,空调系统中冷冻水系统和冷却水系统的系统压力如何计算?先有一公式也不知道对不对,请大家告诉我,谢谢!系统压力(开式)=大气压+膨胀水箱液面高度到水泵高度+水泵扬程
大家好!
我是做空调设计的,空调系统中冷冻水系统和冷却水系统的系统压力如何计算?先有一公式也不知道对不对,请大家告诉我,谢谢!系统压力(开式)=大气压+膨胀水箱液面高度到水泵高度+水泵扬程
2楼
不要加大气压,你说的应该是冷却水系统把,冷冻水系统一般为闭式。而且上面的系统压力应该是泵出口压力
回复
3楼
膨胀水箱和定压罐定压都一样么,不需要加大气压?我们在设计说明中一般要说明系统压力和试验压力,这个压力是不是泵出口压力?
回复
4楼
闭式系统工作压力一般指系统最低点静压力,而循环水泵扬程是用来克服系统阻力的。
回复
5楼
楼主所说系统压力(开式):“开式”是指采用开式膨胀水箱(通常冷热媒水都是闭式系统);“系统压力”应解释为系统最不利点承受的静压;“膨胀水箱液面高度到水泵高度”应改成“膨胀水箱液面标高到系统最低点标高之差”。
至于是否要加大气压力,加了就表示绝对压力;不加就是相对压力。工程习惯上是不加。
回复
6楼
5楼所说,就是不用加水泵扬程了?
回复
7楼
加了就是绝对压力
回复
8楼
5楼解释得很到位,我也想问一下,在闭式膨胀水箱计算公式中,有2个压力,1个是“箱体静压头+系统顶部的最小压力值”,1个是“运行时的最高压力”,能否帮我详细解释一下,或者最好能举例说明,谢谢了。
回复