11KW排风电机运行电流30A,如何降低运行电流。
w2954@co163
2008年10月07日 19:16:44
只看楼主

11KW排风电机运行电流30A,如何降低运行电流。调节排风量效果不明显,工艺要求无法继续调节。除加大功率外能否有其他方法。急,谢了。

11KW排风电机运行电流30A,如何降低运行电流。
调节排风量效果不明显,工艺要求无法继续调节。除加大功率外能否有其他方法。急,谢了。
a15844686638
2008年10月09日 15:13:06
2楼
11WK电动机电流达到30A很不正常,是不是风叶角度有问题
回复
hyd863
2008年10月21日 21:38:09
3楼
11KW排风电机运行电流大,原因主要是:1.转速高,可更换皮带轮,降转速。
2.进风量大,可调节风门降进风量.
用变频更好
回复
lnfd
2008年10月27日 09:35:24
4楼
减少进风口面积就可以了
回复