接地系统中 1欧姆意味着什么
snoopy_gg
snoopy_gg Lv.3
2008年10月07日 11:36:44
只看楼主

请教高手在接地系统中经常提到接地电阻小于1欧姆,请问这意味着什么,10欧姆不行吗?

请教高手在接地系统中经常提到接地电阻小于1欧姆,请问这意味着什么,10欧姆不行吗?
免费打赏
dwp1058206
2008年10月16日 16:56:44
22楼
0.4KV以上是10欧,0.4KV是4欧,弱电是1欧,
共用接地时选最小的::::1欧!!!
同意这个意见
回复
xumai1977
2008年10月16日 20:37:14
23楼
我也搞懂了这个问题 谢谢了。
回复
zww01151039
2008年10月18日 20:53:08
24楼
0.4KV以上是10欧,0.4KV是4欧,弱电是1欧,
共用接地时选最小的::::1欧!!!
哪本规范?
回复
bqg
2008年10月20日 16:12:56
25楼
根据电气装置名称不同以及接地的电气装置特点的不同,其接地电阻要求值也不同。具体正如20楼所说;详见技术措施电气部分115页表格。一般情况下,接地电阻小于1欧姆,这意味着所做的是‘共同接地装置’,即:建筑物的防雷接地,保护接地及弱电接地共用一个接地装置。另外,实际工程中,接地电阻不大于1欧很容易做到。
回复
gyogun
2008年10月21日 11:12:59
26楼
不太懂!!!!!!:)
回复
chinayzb
2008年10月21日 16:20:10
27楼
如果是供电 避雷 弱电共用接地装置那么接地电阻要小于1欧姆

如果供电 避雷共用接地装置接地电阻要小于4欧姆

如果仅做为避雷接地,那么接地电阻要小于10欧姆
回复
yhc801212
2008年10月21日 19:25:05
28楼
10欧当然可以了,怎么不行.我就作过一个工程,14欧,怎么了??监理也不知道,他们总喜欢抽检??一直运行到现在也没什么事.
所以说规程是规程,想怎么搞是你的事.
回复
lulu4013
2008年10月21日 23:44:38
29楼
同意17楼说法,不够时在在建筑外围补打接地极增做接地母线
回复
snoopy_gg
2008年10月22日 10:13:15
30楼


土建做完了,接地也做完了,第一次测小于1欧姆的。所有的设备都进场了,接好之后,接地电阻为2.5欧姆,实测是这样的

[ 本帖最后由 snoopy_gg 于 2008-10-22 10:14 编辑 ]
回复
bijingqx
2008年10月23日 17:35:36
31楼
正常低压系统工作接地要求接地电阻小于4欧姆,防雷接地小于10欧姆,当采用共同接地时,即防雷、低压系统、自动化系统等采用等电位接地时,要求小于1欧姆。
回复

相关推荐

APP内打开