请问各位高手,计算办公楼用水量时用水人数怎么定啊?谢谢。
请问各位高手,计算办公楼用水量时用水人数怎么定啊?谢谢。
2楼
要观察它的面积大小而定!
回复
3楼
一般由甲方或者建筑专业提供,无法提供可以按5~7M^2/人计算,这里说的面积指的是 建筑有效面积
回复
4楼
谢谢。
回复
5楼
技术措施第4页有详细介绍。
一般由甲方或者建筑专业提供,无法提供可以按5~7M^2/人计算,这里说的面积指的是建筑有效面积(有效面积可按图纸算得,资料不全时可按建筑面积的60%计算)
回复
6楼
同意楼上的意见,作之前先问问建筑专业的同事,或者甲方啊
回复
7楼
一般由甲方或者建筑专业提供,无法提供可以按5~7M^2/人计算,这里说的面积指的是 建筑有效面积;或问问人数
回复