为何不宜装设自动投入装置?
jelly711
jelly711 Lv.5
2008年10月06日 15:40:09
只看楼主

当低压厂用变压器采用两台变压器互为(暗)备用时,互为备用的负荷应分别由两台变压器供电,两台变压器之间不宜装设自动投入装置。---------《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T 5153-2002此种情况为何不宜装设自动投入装置?请高手赐教!!

当低压厂用变压器采用两台变压器互为(暗)备用时,互为备用的负荷应分别由两台变压器供电,两台变压器之间不宜装设自动投入装置。
---------《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T 5153-2002
此种情况为何不宜装设自动投入装置?请高手赐教!!
免费打赏
jelly711
2008年10月06日 16:53:34
2楼
ding!!为何不宜装设自动投入装置?
回复
goumin
2008年10月06日 17:04:28
3楼
不知道,但要顶你!!!!!!!!!!!!!1
回复
jelly711
2008年10月06日 19:19:30
4楼
期待高人啊!!顶起来不要下沉啊
回复
chinawbllove
2008年10月06日 20:19:47
5楼
以本人之见,双变压器供电互为暗备用,因单台变压器无法承载全厂负荷,只能承载自带负荷和备用负荷。互为备用负荷由双电源供电。:)
回复
jelly711
2008年10月07日 09:43:40
6楼
装设自动投入会有什么影响?
回复
niu_ch2002
2008年10月07日 12:04:57
7楼
顶一下西门吹雪,我有个游戏人物同名的。。。
回复
kfliuzl
2008年10月07日 15:38:28
8楼
同意西门吹雪的说法。
回复
cqly7788
2008年10月07日 18:04:05
9楼
既然双变压器供电互为暗备用,即一台变压器停运时,联络断路器的合闸是有条件的,比如说需要切除一部分非重要负荷后>>>>>
回复
xilingcandi
2008年10月08日 09:19:37
10楼
同意楼上说法。我做的有各项目也是如此
回复
宛龙九八
2008年10月08日 09:46:38
11楼
同意这个说法,
装有两台及以上变压器的变电所,当其中任何一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。并没有强制规定其余变压器要满足全部负荷用电需求,而备用自动投入装置没有考虑卸载不重要负荷。
回复

相关推荐